telerupteur

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
jm14
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mar. 23 juil. 2013 10:04
Contact :

telerupteur

Message par jm14 »

Bonjour

J ai une installation electrique ancienne et j ai un probleme avec un telerupteur legrand

C est une installation avec trois fil
Phase sur A1 et 1
fil vers lampe sur 2
fil vers poussoirs A2

cela fonctionnait parfaitement et brutalement cela ne fonctionne plus ; quand on active un poussoir le telerupteur vibre et se bloque ; il faut couper l alimentation du telerupteur pour faire cesser le bruit .

J ai commmencé par changer le telerupteur : pas d amelioration
j ai debranché les 4 poussoirs : pas d amelioration
j ai debranché le fil vers les lampes ( 2 ) : pas d amelioration

merci pour un conseil

jm14
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7370
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: telerupteur

Message par RFco »

hello


il y a soit un poussoir bloqué, soit une tension induite sur le retour poussoir


pour s'en persuader, raccorder un poussoir en direct sur le télérupteur


Débrancher le retour poussoir au niveau du télérupteur et mesurer la tension entre ce fil et une phase

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
jm14
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mar. 23 juil. 2013 10:04
Contact :

Re: telerupteur

Message par jm14 »

bonjour RFco

Merci beaucoup pour la réponse ,je ne pourrai effectuer le test que ce soir ou demain .
je vous donnerai les résultats

jm14
Avatar du membre
jm14
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mar. 23 juil. 2013 10:04
Contact :

Re: telerupteur

Message par jm14 »

Bonjour RFco

Je comprends pas grand chose aux telerupteurs

-J ai connecte un poussoir entre A2 et une phase : il ne se passe rien ( mais je rends compte que j ai une phase en A1 1 et A2 )

-et j ai une tension de 220 entre le fil des poussoirs et une phase

d avance merci

jm14
Avatar du membre
jm14
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mar. 23 juil. 2013 10:04
Contact :

Re: telerupteur

Message par jm14 »

re bonjour RFco

je dis des betises : en branchant mon poussoir entre un neutre et A2 cela fonctionne parfaitement

et de plus j ai une petite masse entre le neutre et le fils des poussoirs , alors qu ils sont tous debranchés ?

jm 14
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7370
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: telerupteur

Message par RFco »

jm14 a écrit :re bonjour RFco

je dis des betises : en branchant mon poussoir entre un neutre et A2 cela fonctionne parfaitement

et de plus j ai une petite masse entre le neutre et le fils des poussoirs , alors qu ils sont tous debranchés ?

jm 14
Salut


Une masse?

Une tension?

Quelle valeur entre le retour poussoir et une phase?

Oui il faut bien alimenter les poussoirs avec un neutre


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
jm14
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mar. 23 juil. 2013 10:04
Contact :

Re: telerupteur

Message par jm14 »

bonjour

je m' aperçois que j ai 2 fils qui arrivent en A2 sur le telerupteur il y en a 1 qui provient d un seul poussoir et l autre regroupe les trois autres pousoirs .

Le probleme vient de ce deuxieme fil et j ai une tension de 220 v entre ce fil et une phase

je suppose qu il faut que je recherche a quel endroit il y a un contact

jm 14
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7370
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: telerupteur

Message par RFco »

c'est tout a fait ce qu'il faut faire

dans un premier temps voircomment ce fil alimente les 3 poussoirs

combien de fils à chaque poussoir?


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité