bonjour,
mon probleme :
1 tableau plus vieux que moi dans une vieille maison .
a ce tableau arrive du triphasé 380v .
les nouveaux cables sont prêt a etre branchés en 220v
certains cables fonctionnent encore tres bien en 220v dans la maison .
question:
comment remettre le tableau au normes (avec quels appareillages) 230v ou 380v .
ainsi que la protection 220v des différents circuit pc et interr ramenés a ce tableau ????
c'est vrai que c'est un peu dur d'expliqué ce probleme en l'écrivant.
en plus j'ai quelques photos mais je sais pas comment les mettre sur le site .
comment remettre aux normes un tableau en triphasé
Re: comment remettre aux normes un tableau en triphasé
Bonsoir
Pour mettre des photos passez par un site hébergeur d'image.
Sur une vieille installation tri dont vous mettez le tableau en sécurité, je vous conseille de mettre un unique interrupteur différentiel 30mA type A sur la partie que vous conservez et de reconduire les circuits à l'indique avec des disjoncteur de calibre indentique à l'existant.
Pour les nouveaux circuits mono, s'il y en a beaucoup, mettez un ID mono par phase.
S'il y en a peu, raccordez vous sous l'ID tetra.
@+
Pour mettre des photos passez par un site hébergeur d'image.
Sur une vieille installation tri dont vous mettez le tableau en sécurité, je vous conseille de mettre un unique interrupteur différentiel 30mA type A sur la partie que vous conservez et de reconduire les circuits à l'indique avec des disjoncteur de calibre indentique à l'existant.
Pour les nouveaux circuits mono, s'il y en a beaucoup, mettez un ID mono par phase.
S'il y en a peu, raccordez vous sous l'ID tetra.
@+
Carminas
Re: comment remettre aux normes un tableau en triphasé
je vais essayer a la lettre ce que vous me dites,par la meme occasion,je vais essayer aussi de mettre les photos que j'ai .
merci beaucoup pour votre aide . a bientôt !
merci beaucoup pour votre aide . a bientôt !
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité

