Cherche avis sur mon tableau svp.
Cherche avis sur mon tableau svp.
Bonsoir,
déjà un grand merci à vous !
Voila, j'ai fais le grand pas , j'ai acheté ma maison et je souhaite refaire l 'électricité.
Pouvez vous me donner votre avis s'il vous plait sur le tableau que je pense mettre en place :
Mon tableau comporte 4 rangées:
En tête : 40A – 30mA-type AC
20A- four – 2.5²
20A-lave vaisselle – 2.5²
20A – circuit prises Hall + Hall 2 – 2.5²
20A – circuit prises Cuisine + Hotte– 2.5²
20A – circuit prises Chaudiere – 2.5²
16A-circuit éclairage Hall + Hall 2 + Cuisine + Chaudiere- 1.5²
16A-circuit éclairage Salon + Salle de Bain – 1.5²
En tète : 40A – 30mA- Type AC
20A - circuit prises Salon + Salle de bain RDC – 2.5²
20A – circuit prises Chambre 1 et 2– 2.5²
20A – circuit prises Bibliotheque + Veranda + terrasse– 2.5²
20A - circuit prises Cour + Atelier + Cave + Garage – 2.5²
20A - circuit prises Dependances – 2.5²
16A-circuit éclairage Dépendances- 1.5²
16A-circuit éclairage Chambre 1 et 2 + placard + wc + couloir- 1.5²
En tête : 40A – 30mA – Type A
32A – plaque de cuisson – fils en 6²
20A – lave linge – 2.5²
16A-circuit éclairage Cour + Atelier + Cave + Garage- 1.5²
En tête : 63A – 30mA – type AC (63A car somme des puissances des circuit chauffage supérieures à 8kVA)
20A - Chauffage Salle de Bain 1– 2.5²
20A - Chauffage Salle de Bain 2– 2.5²
20A –Chauffages Dépendances-2.5²
20A - circuit prises Tableau communication– 2.5²
20A – circuit prises Salle de Bain Etage + Placard– 2.5²
16A-circuit éclairage SDB Etage + Escalier + biblio + veranda + terrasse- 1.5²
20A –chauffe eau - 2.5²
2A-Relais Heures Creuses
Concernant le disjoncteur présent, c'est un db différentiel à calibre multiple
Type 435D / 4 Pôles / protéges 440V /10 30 A / Différentiel 650 mA
à côté se trouve un relais récepteur 4 x 2 ordre de marque SAUTER 175 Hz
je pense que pour mon installation il faut un DB IN30/60A - 500mA – type S
Pouvez-vous il vous plait me dire si je peux garder mon ancien disjoncteur ou faut-il absolument le faire changer ?
Un grand merci.
déjà un grand merci à vous !
Voila, j'ai fais le grand pas , j'ai acheté ma maison et je souhaite refaire l 'électricité.
Pouvez vous me donner votre avis s'il vous plait sur le tableau que je pense mettre en place :
Mon tableau comporte 4 rangées:
En tête : 40A – 30mA-type AC
20A- four – 2.5²
20A-lave vaisselle – 2.5²
20A – circuit prises Hall + Hall 2 – 2.5²
20A – circuit prises Cuisine + Hotte– 2.5²
20A – circuit prises Chaudiere – 2.5²
16A-circuit éclairage Hall + Hall 2 + Cuisine + Chaudiere- 1.5²
16A-circuit éclairage Salon + Salle de Bain – 1.5²
En tète : 40A – 30mA- Type AC
20A - circuit prises Salon + Salle de bain RDC – 2.5²
20A – circuit prises Chambre 1 et 2– 2.5²
20A – circuit prises Bibliotheque + Veranda + terrasse– 2.5²
20A - circuit prises Cour + Atelier + Cave + Garage – 2.5²
20A - circuit prises Dependances – 2.5²
16A-circuit éclairage Dépendances- 1.5²
16A-circuit éclairage Chambre 1 et 2 + placard + wc + couloir- 1.5²
En tête : 40A – 30mA – Type A
32A – plaque de cuisson – fils en 6²
20A – lave linge – 2.5²
16A-circuit éclairage Cour + Atelier + Cave + Garage- 1.5²
En tête : 63A – 30mA – type AC (63A car somme des puissances des circuit chauffage supérieures à 8kVA)
20A - Chauffage Salle de Bain 1– 2.5²
20A - Chauffage Salle de Bain 2– 2.5²
20A –Chauffages Dépendances-2.5²
20A - circuit prises Tableau communication– 2.5²
20A – circuit prises Salle de Bain Etage + Placard– 2.5²
16A-circuit éclairage SDB Etage + Escalier + biblio + veranda + terrasse- 1.5²
20A –chauffe eau - 2.5²
2A-Relais Heures Creuses
Concernant le disjoncteur présent, c'est un db différentiel à calibre multiple
Type 435D / 4 Pôles / protéges 440V /10 30 A / Différentiel 650 mA
à côté se trouve un relais récepteur 4 x 2 ordre de marque SAUTER 175 Hz
je pense que pour mon installation il faut un DB IN30/60A - 500mA – type S
Pouvez-vous il vous plait me dire si je peux garder mon ancien disjoncteur ou faut-il absolument le faire changer ?
Un grand merci.
Re: Cherche avis sur mon tableau svp.
Bonjour
Pas grand chose à redire
Vous ne dites pas si vous conservez certains circuits anciens ou si vous les refaites tous à neuf.
Si vous gardez des circuits anciens dont vous ne connaissez pas la qualité, il est préférable de ne pas dépasser 16A pour les prises et 10A pour l'éclairage (voire moins si section de câble plus faible)
Si vous refaites les circuits à neuf, j'aurais isoler de manière complètement indépendante les circuits extérieurs
Il peut être pertinent de prévoir un gestionnaire d'énergie pour votre rangée chauffage + ECS
Si vous passez à un abonnement 60A, ERDF changera forcément le DB (vous n'avez pas précisé si c'était le leur ou un DB privatif)
Attention si 10/30A aujourd'hui il est possible qu'ERDF ai besoin de refaire le branchement en totalité (renseignez vous suffisament tôt afin d'avoir un devis si nécessaire)
@+
Pas grand chose à redire
Vous ne dites pas si vous conservez certains circuits anciens ou si vous les refaites tous à neuf.
Si vous gardez des circuits anciens dont vous ne connaissez pas la qualité, il est préférable de ne pas dépasser 16A pour les prises et 10A pour l'éclairage (voire moins si section de câble plus faible)
Si vous refaites les circuits à neuf, j'aurais isoler de manière complètement indépendante les circuits extérieurs
Il peut être pertinent de prévoir un gestionnaire d'énergie pour votre rangée chauffage + ECS
Si vous passez à un abonnement 60A, ERDF changera forcément le DB (vous n'avez pas précisé si c'était le leur ou un DB privatif)
Attention si 10/30A aujourd'hui il est possible qu'ERDF ai besoin de refaire le branchement en totalité (renseignez vous suffisament tôt afin d'avoir un devis si nécessaire)
@+
Carminas
Re: Cherche avis sur mon tableau svp.
Merci de votre réponse.
Je ne sais pas si mon db est privé ou à EDF mais il est plombé.
Je n'ai pas encore les clés de la maison car je signe la vente fin août, je ne peux donc malheureusement pas anticiper pour le passage edf.
L’électricité va être refaite à neuf.
Je pensais me servir de mon db actuel et une fois l électricité refaite téléphoner à EDF pour leur dire que mon db n était pas adapté donc le changer.
On m as dit que ces Db ne sont plus aux normes donc qu'il le change gratuitement mais sur ce point je reste prudent on verra bien.
J'ai refait le schéma de mon tableau avec vos conseils.
Est il nécessaire que je sépare l extérieur si je met des prises et lampes étanches?
Premiere rangée :
En tête : 40A – 30mA - type AC
20A - four – 2.5²
20A - lave vaisselle – 2.5²
20A – circuit prises Hall + Hall 2 – 2.5²
20A – circuit prises Cuisine + Hotte – 2.5²
20A – circuit prises Chaudiere – 2.5²
16A - circuit éclairage Hall + Hall 2 + Cuisine + Chaudiere - 1.5²
16A - circuit éclairage Dépendances - 1.5²
Deuxieme rangée :
En tête : 40A – 30mA - Type AC
20A – circuit prises Chambre 1 et 2 – 2.5²
20A – circuit prises Bibliotheque + Veranda + terasse - 2.5²
20A - circuit prises Dependances – 2.5²
20A - circuit prises Tableau communication– 2.5²
16A - circuit éclairage SDB RDC + Sallon – 1.5²
16A - circuit éclairage SDB Etage + Escalier + biblio + veranda + terasse - 1.5²
Premiere moitié de la 3eme rangée :
En tête : 40A – 30mA – Type A
32A – plaque de cuisson – fils en 6²
20A – lave linge – 2.5²
16A - circuit éclairage Chambre 1 et 2 + placard + wc + couloir - 1.5²
Deuxieme moitié de la 3eme rangée :
En tête : 40A – 30mA- Type AC
20A - circuit prises Cour + Atelier + Cave + Garage - 2.5²
16A - circuit éclairage Cour + Atelier + Cave + Garage - 1.5²
4eme rangée :
En tête : 63A – 30mA – type AC (63A car somme des puissances des circuit chauffage supérieures à 8kVA)
20A - Chauffage Salle de Bain RDC – 2.5²
20A - Chauffage Salle de Bain Etage – 2.5²
20A –Chauffages Dépendances - 2.5²
20A - circuit prises SDB RDC+ salon – 2.5²
20A – circuit prises SDB Etage + Placard – 2.5²
20A – chauffe eau - 2.5²
2A - Relais Heures Creuses
Je vous remercie vraiment énormément de votre aide.
Je ne sais pas si mon db est privé ou à EDF mais il est plombé.
Je n'ai pas encore les clés de la maison car je signe la vente fin août, je ne peux donc malheureusement pas anticiper pour le passage edf.
L’électricité va être refaite à neuf.
Je pensais me servir de mon db actuel et une fois l électricité refaite téléphoner à EDF pour leur dire que mon db n était pas adapté donc le changer.
On m as dit que ces Db ne sont plus aux normes donc qu'il le change gratuitement mais sur ce point je reste prudent on verra bien.
J'ai refait le schéma de mon tableau avec vos conseils.
Est il nécessaire que je sépare l extérieur si je met des prises et lampes étanches?
Premiere rangée :
En tête : 40A – 30mA - type AC
20A - four – 2.5²
20A - lave vaisselle – 2.5²
20A – circuit prises Hall + Hall 2 – 2.5²
20A – circuit prises Cuisine + Hotte – 2.5²
20A – circuit prises Chaudiere – 2.5²
16A - circuit éclairage Hall + Hall 2 + Cuisine + Chaudiere - 1.5²
16A - circuit éclairage Dépendances - 1.5²
Deuxieme rangée :
En tête : 40A – 30mA - Type AC
20A – circuit prises Chambre 1 et 2 – 2.5²
20A – circuit prises Bibliotheque + Veranda + terasse - 2.5²
20A - circuit prises Dependances – 2.5²
20A - circuit prises Tableau communication– 2.5²
16A - circuit éclairage SDB RDC + Sallon – 1.5²
16A - circuit éclairage SDB Etage + Escalier + biblio + veranda + terasse - 1.5²
Premiere moitié de la 3eme rangée :
En tête : 40A – 30mA – Type A
32A – plaque de cuisson – fils en 6²
20A – lave linge – 2.5²
16A - circuit éclairage Chambre 1 et 2 + placard + wc + couloir - 1.5²
Deuxieme moitié de la 3eme rangée :
En tête : 40A – 30mA- Type AC
20A - circuit prises Cour + Atelier + Cave + Garage - 2.5²
16A - circuit éclairage Cour + Atelier + Cave + Garage - 1.5²
4eme rangée :
En tête : 63A – 30mA – type AC (63A car somme des puissances des circuit chauffage supérieures à 8kVA)
20A - Chauffage Salle de Bain RDC – 2.5²
20A - Chauffage Salle de Bain Etage – 2.5²
20A –Chauffages Dépendances - 2.5²
20A - circuit prises SDB RDC+ salon – 2.5²
20A – circuit prises SDB Etage + Placard – 2.5²
20A – chauffe eau - 2.5²
2A - Relais Heures Creuses
Je vous remercie vraiment énormément de votre aide.
Re: Cherche avis sur mon tableau svp.
Votre DB actuel ne permet pas d'aller au dela de 30A
Si vous voulez 60A, ils le changeront obligatoirement.
@+
Si vous voulez 60A, ils le changeront obligatoirement.
@+
Carminas
Re: Cherche avis sur mon tableau svp.
Si votre DB est plombé c'est celui d'ERDF
S'il fonctionne, ils n'ont pas de raison de le changer gratuitement, même s'il ne répond plus aux normes actuelles (la norme n'est pas rétroactive)
Mais heureusement votre DB actuel ne permet pas d'aller au dela de 30A
Si vous voulez 60A, ils le changeront obligatoirement.
@+
S'il fonctionne, ils n'ont pas de raison de le changer gratuitement, même s'il ne répond plus aux normes actuelles (la norme n'est pas rétroactive)
Mais heureusement votre DB actuel ne permet pas d'aller au dela de 30A
Si vous voulez 60A, ils le changeront obligatoirement.
@+
Carminas
Re: Cherche avis sur mon tableau svp.
bonjour
pour vous le deuxième tableau est il correct svp avec la séparation de l exterieur
pour vous le deuxième tableau est il correct svp avec la séparation de l exterieur
Re: Cherche avis sur mon tableau svp.
Oui correct
C'est volontaire qu'il n'y ait pas de sèche linge ?
Même si pas utilisé dans un premier temps, c'est toujours bien de le prévoir et cela peut servir de prise classique en attendant.
@+
C'est volontaire qu'il n'y ait pas de sèche linge ?
Même si pas utilisé dans un premier temps, c'est toujours bien de le prévoir et cela peut servir de prise classique en attendant.
@+
Carminas
Re: Cherche avis sur mon tableau svp.
je l ai complètement oublié tellement pas l habitude d en avoir mais vous avez raison à refaire electricite autant le prévoir. vous pensez que je peux le mettre sur quelle rangée pour que ça ne soit pas trop chargé svp ?
Re: Cherche avis sur mon tableau svp.
Salut,
Je suis professionnel et j'utilise le logiciel gratuit 123shéma de chez hager. Dans un premier temps tu peux avoir des coffrets types qui te donneront des exemples aux normes NFC 15100 et que tu peux modifier à volonté. Par simples glisser coller tu réalises ton tableau et tu auras un aperçu du truc plus les shémas correspondants. Voilà bon courage !!
Je suis professionnel et j'utilise le logiciel gratuit 123shéma de chez hager. Dans un premier temps tu peux avoir des coffrets types qui te donneront des exemples aux normes NFC 15100 et que tu peux modifier à volonté. Par simples glisser coller tu réalises ton tableau et tu auras un aperçu du truc plus les shémas correspondants. Voilà bon courage !!