Parafoudre

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
matoche88
De passage
De passage
Messages : 86
Enregistré le : dim. 10 mars 2013 12:14
Contact :

Parafoudre

Message par matoche88 »

Bonjour , je voulais savoir pourquoi la longueur du conducteur de protection sur un parafoudre ne doit pas excéder 50cm ??
pericles
Expert
Expert
Messages : 1272
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Parafoudre

Message par pericles »

bonjour,

1) on raisonne avec la formule U = Z I
Au-delà de 50 cm, la surtension de foudre résiduelle, injectée sur l’installation lorsque le parafoudre agit, augmente très rapidement avec l’impédance (Z) de ces câbles (U = Z I).
Or l’impédance (Z) d’un câble croît avec la fréquence (F) et sa longueur (L) : Z = LC2pF
Le courant de foudre ayant une fréquence élevée (quelques MHz), la longueur du câble devient un paramètre important.
Exemple : si à 50 Hz un câble de 50cm à une résistance de 0,5 Ohm, elle est de 9,9 kOhm à 1 MHz.
La surtension résiduelle totale est d’environ : 500 V (surtension des longueurs de câble) + 1000 V (surtension résiduelle du parafoudre lui-même).
Soit 1500 V, la limite acceptable par beaucoup d’équipements domestiques.
Source : page K29 Catalogue résidentiel et petit tertiaire - 2013
http://www.schneider-electric.fr/docume ... e&page=K29


2) on raisonne avec la formule ΔU = L di/dt
Une des caractéristiques essentielles pour la protection d'un équipement est le niveau de protection en tension maximal (Up installé), que l'équipement peut supporter à ses bornes. De ce fait, un parafoudre doit être choisi avec un niveau de protection Up adaptée à la protection de l'équipement (voir Fig. J38).
La longueur totale des conducteurs de connexion est L = L1+L2+L3.
Pour les courants à haute fréquence, l'impédance linéique de cette connexion est de l’ordre de 1 μH/m.
D'où, en appliquant la loi de Lenz à cette connexion : ΔU = L di/dt
L'onde courant normalisée 8/20 μs, avec une amplitude de courant de 8 kÂ, crée de ce fait une élévation de tension par mètre de câble de 1000 V.
ΔU =1 x 10-6 x 8 x 1000 / 8 x 10-6 = 1000 V
Par suite la tension aux bornes de l'équipement Up installé est : Up installé = Up + U1 + U2
Si L1+L2+L3 = 50 cm, l'onde 8/20 μs avec une amplitude de 8 kÂ, la tension aux bornes de l’équipement sera de Up + 500 V
soit 1000 + 500 = 1,5KV
document source http://www.electrical-installation.org/ ... ions-2.pdf

cordialement
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité