Installation électrique bâtiment agricole neuf
- stanislas72
- Nouveau

- Messages : 6
- Enregistré le : lun. 24 juin 2013 20:08
- Contact :
Installation électrique bâtiment agricole neuf
Bonjour, à tous.
j'ai plusieurs question à vous posez pour l'installation électrique d'un bâtiment neuf 600m²( passage d'un organisme de contrôle ); charpente en bois, mur en béton banché sur deux mètres de hauteur puis bardage en bois jusqu’à la toiture. Alimentation en tétrapolaire
questions:
1) Je voudrais fixer le tableau divisionnaire étanche sur le bardage a environs 2 mètres de hauteur, ne suis-je pas limité a une hauteur de 1.80m maximum comme les locaux d'habitation ?
2) Pour le passage du contrôleur je voudrais mettre une installation au minimum, es ce qu'un seul point lumineux en Simple allumage ( Hublot étanche) et une Pc en mono étanche suffit ?
Merci beaucoup de votre aide.
j'ai plusieurs question à vous posez pour l'installation électrique d'un bâtiment neuf 600m²( passage d'un organisme de contrôle ); charpente en bois, mur en béton banché sur deux mètres de hauteur puis bardage en bois jusqu’à la toiture. Alimentation en tétrapolaire
questions:
1) Je voudrais fixer le tableau divisionnaire étanche sur le bardage a environs 2 mètres de hauteur, ne suis-je pas limité a une hauteur de 1.80m maximum comme les locaux d'habitation ?
2) Pour le passage du contrôleur je voudrais mettre une installation au minimum, es ce qu'un seul point lumineux en Simple allumage ( Hublot étanche) et une Pc en mono étanche suffit ?
Merci beaucoup de votre aide.
- philippe68
- Assidu

- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Re: Instalation electrique batiment agricole neuf
Bonjour,
Pour les locaux à réglementation particulière il n'y a pas d'imposition pour la hauteur du tableau
Néanmoins :
- le compteur doit être implanté à une hauteur comprise entre 0,7 et 1,8m
- le disjoncteur de branchement doit être implanté à une hauteur comprise entre 0,9 et 1,8m
- une coupure d'urgence doit également être rapidement et facilement accessible, si le disjoncteur de branchement n'est pas situé dans les locaux
Concernant l'installation il n'y à pas de quantité minimale d'appareillage à installer mais l'installation doit quand même être terminée, et donc permettre l'exploitation du bâtiment (Eclairage dans tous les locaux )
Il faut également penser à l'éclairage de sécurité qui est obligatoire dans tout établissement, en particulier si le bâtiment est composé de plusieurs locaux et qu'il y a des dégagements pour accéder à l'extérieur.
Ne pas oublier la prise de terre qui doit être réalisée par un ceinturage en fond de fouille.
Cordialement
Pour les locaux à réglementation particulière il n'y a pas d'imposition pour la hauteur du tableau
Néanmoins :
- le compteur doit être implanté à une hauteur comprise entre 0,7 et 1,8m
- le disjoncteur de branchement doit être implanté à une hauteur comprise entre 0,9 et 1,8m
- une coupure d'urgence doit également être rapidement et facilement accessible, si le disjoncteur de branchement n'est pas situé dans les locaux
Concernant l'installation il n'y à pas de quantité minimale d'appareillage à installer mais l'installation doit quand même être terminée, et donc permettre l'exploitation du bâtiment (Eclairage dans tous les locaux )
Il faut également penser à l'éclairage de sécurité qui est obligatoire dans tout établissement, en particulier si le bâtiment est composé de plusieurs locaux et qu'il y a des dégagements pour accéder à l'extérieur.
Ne pas oublier la prise de terre qui doit être réalisée par un ceinturage en fond de fouille.
Cordialement
- stanislas72
- Nouveau

- Messages : 6
- Enregistré le : lun. 24 juin 2013 20:08
- Contact :
Re: Instalation electrique batiment agricole neuf
Merci de votre réponse, le compteur et situé en limite de propriété ainsi que le disjoncteur de branchement, donc l'armoire peux se trouver a 2 mètres de haut, sans coupure d'urgence a moins d'un 1.80 mètres. Si tu me dis que le contrôleur va accepter c'est tout bon.
Pour un bâtiment de 600 Metres² il me va pas trouver ça louche qu'il y est qu'une seule ampoule, et prise a proximité du tableau ?
Pour la terre j'ai prévu un piquet de terre de 2 Mètres > 25² nue > barrette > 16² isolé .
Cordialement.
Pour un bâtiment de 600 Metres² il me va pas trouver ça louche qu'il y est qu'une seule ampoule, et prise a proximité du tableau ?
Pour la terre j'ai prévu un piquet de terre de 2 Mètres > 25² nue > barrette > 16² isolé .
Cordialement.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7311
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Instalation electrique batiment agricole neuf
hello
louche?
oui
surtout install tri et que du mono
@+
louche?
oui
surtout install tri et que du mono
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- stanislas72
- Nouveau

- Messages : 6
- Enregistré le : lun. 24 juin 2013 20:08
- Contact :
Re: Instalation electrique batiment agricole neuf
A la rigueur une pc Tri en plus, si il y a pas d'installation minimum il ne devrait pas le refuser non ?
Re: Instalation electrique batiment agricole neuf
bonjour,
c'est quoi le but final de cette instalation en 2 temps ?
c'est quoi le but final de cette instalation en 2 temps ?
- philippe68
- Assidu

- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Re: Instalation electrique batiment agricole neuf
Bonjour,
Il faudra prévoir une coupure d'urgence, si le tableau est situé en hauteur, facilement accessible
Pour l'installation minimale ca dépend de la destination de votre hangar, si ce n'est que pour du stockage de matériels ou machines ca pourrait passer, a condition qu'il y a quand même une PC triphasée et une installation d'éclairage permettant de respecter l'éclairement moyen exigé par le code du travail. (60 lux mini )
Par contre pour la prise de terre c'est ceinturage obligatoire,
Cordialement
Il faudra prévoir une coupure d'urgence, si le tableau est situé en hauteur, facilement accessible
Pour l'installation minimale ca dépend de la destination de votre hangar, si ce n'est que pour du stockage de matériels ou machines ca pourrait passer, a condition qu'il y a quand même une PC triphasée et une installation d'éclairage permettant de respecter l'éclairement moyen exigé par le code du travail. (60 lux mini )
Par contre pour la prise de terre c'est ceinturage obligatoire,
Cordialement
- stanislas72
- Nouveau

- Messages : 6
- Enregistré le : lun. 24 juin 2013 20:08
- Contact :
Re: Installation électrique bâtiment agricole neuf
Merci de votre réponse.
Pour la terre tout est déjà betonner donc ça ne va pas être possible.
Le bâtiment c'est pour mettre des vaches.
une coupure via une bobine par manque de tension et un coup de point sera autorise ou il faut un inter sélectionneur ?
Quelle est le nom de la norme pour les bâtiments agricole ? Merci beaucoup de votre aide.
Pour la terre tout est déjà betonner donc ça ne va pas être possible.
Le bâtiment c'est pour mettre des vaches.
une coupure via une bobine par manque de tension et un coup de point sera autorise ou il faut un inter sélectionneur ?
Quelle est le nom de la norme pour les bâtiments agricole ? Merci beaucoup de votre aide.
- philippe68
- Assidu

- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Re: Installation électrique bâtiment agricole neuf
Bonjour,
si en plus c'est pour mettre des vaches!
prise de terre obligatoire par ceinturage + liaison équipotentielle sur les parties métalliques accessibles aux animaux + liaison des armatures des sols bétons!!!!!.
Les animaux sont très sensibles aux courants de défauts ( problématiques des tensions de pas)
Pour la coupure d'urgence c'est OK par inter commandé à distance
Norme: NFC15-100 + la partie 705 en complément
Cordialement
si en plus c'est pour mettre des vaches!
prise de terre obligatoire par ceinturage + liaison équipotentielle sur les parties métalliques accessibles aux animaux + liaison des armatures des sols bétons!!!!!.
Les animaux sont très sensibles aux courants de défauts ( problématiques des tensions de pas)
Pour la coupure d'urgence c'est OK par inter commandé à distance
Norme: NFC15-100 + la partie 705 en complément
Cordialement
- stanislas72
- Nouveau

- Messages : 6
- Enregistré le : lun. 24 juin 2013 20:08
- Contact :
Re: Installation électrique bâtiment agricole neuf
Donc, je dois mette a la terre le treilli métallique a la terre, en 6² de suppose ?
Niveau éclairage je vais poser des reglettes 2x58W étanche, sachant que pour le moment, ils n'ont pas le budget éclairage j'aimerai en mettre que deux, pour 600m² a votre avis, l'organisme va refuser ?
merci de votre réponse
Niveau éclairage je vais poser des reglettes 2x58W étanche, sachant que pour le moment, ils n'ont pas le budget éclairage j'aimerai en mettre que deux, pour 600m² a votre avis, l'organisme va refuser ?
merci de votre réponse
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
