Prises dans camping

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
gillou
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : ven. 12 avr. 2013 17:00
Contact :

Prises dans camping

Message par gillou »

Bonsoir .Dans les sanitaires d'un campings, des prises de courants sont alimentées par le bas avec du câble U1000RO2V et seulement la descente est sous tubes IRL, pas la partie qui rentre sous celles -ci car ces locaux sont lavés au jet . Est - ce conforme car il arrive que ces câbles soient blessés par le public (câble brulé au briquet par exemple)
Cordialement
Avatar du membre
philippe68
Assidu
Assidu
Messages : 293
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
Contact :

Re: Prises dans camping

Message par philippe68 »

Bonjour,
un tube IRL n'apporte pas une protection mécanique complémentaire à un câble de type U1000R2V qui possède un indice de protection contre les chocs IK07.

Il est d'usage de raccorder des PC étanche par le bas, dans les locaux humides

Je ne voit pas de problème de conformité sur ce type d'installation
Une solution : installer des prises en encastré et mettre du matériel anti vandales!

Cordialement
Avatar du membre
gillou
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : ven. 12 avr. 2013 17:00
Contact :

Re: Prises dans camping

Message par gillou »

Merci pour la réponse .Un électricien m'avait dit le contraire
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 26 invités