Modifier sens rotation

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Avatar du membre
pheonix00fr
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : dim. 23 juin 2013 20:37
Contact :

Modifier sens rotation

Message par pheonix00fr »

Bonjour, je voudrais modifier le sens de rotation sur un moteur qui était à l’ origine sur une pompe à eau en 220v. Les branchements sont faits apparemment pour éviter justement de le faire tourner dans le mauvais sens. Voilà le branchement actuel
Image
J'ai sorti les trois fils communs aux bobines mais je ne sais pas comment les brancher maintenant.
Si quelqu'un peut m'aider? Merci.


Sur la plaque on trouve:
DAB
KV 6/9 M N. 3. 05 TF 110 S1
HP 2
2.1 KW ass.
220-240 V 9.4 A
2850 1/min IP55 I0CL. F 40uF 450V
50 Hz
Avatar du membre
pheonix00fr
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : dim. 23 juin 2013 20:37
Contact :

Re: Modifier sens rotation

Message par pheonix00fr »

Apparemment un souci pour afficher l'image
il y a trois enroulements avec un commun relier au neutre.
Deux relier ensembles a la phase
Un au condensateur lui même à la phase
Avatar du membre
JuJu
De passage
De passage
Messages : 27
Enregistré le : mar. 23 avr. 2013 10:05
Contact :

Re: Modifier sens rotation

Message par JuJu »

Bonjour,

Tout laisse à penser que ce moteur est un moteur triphasé converti en monophasé.
Un petit peu de lecture par ici ;-)

Cordialement,

JuJu


PS : euh sinon il reste toujours la conversion mécanique :-D
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Modifier sens rotation

Message par Labobine »

Bonjour,
Non d'après les caractéristiques de la plaque signalétique on a bien à faire à du monophasé seulement il ne faut pas confondre le nombre de fils émaillés avec le nombre d'enroulements car à cette puissance l'enroulement principal comporte au minimun 2 fils émaillés en parallèle.
Regardez sur votre MP pour envoyer photos.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
pheonix00fr
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : dim. 23 juin 2013 20:37
Contact :

Re: Modifier sens rotation

Message par pheonix00fr »

Bonsoir, merci pour vos réponses.
Après recherche, c'est bien un moteur en mono. Complique ou impossible de modifier le sens de rotation, je suis partie sur l'option mécanique (un peut compliqué mais bon).
Pour voir le schéma il suffi de faire un clic droit et suivre le lien.(J'ai contrôlé a l’ohmmètre il t a bien trois enroulement distinct).
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Modifier sens rotation

Message par Labobine »

re,
Je viens de voir votre schéma ce n'est que du monophasé avec 2 bobines en // pour l'enroulement principal comme je l'avais soupçonné et pour l'inversion il suffit de refaire la connexion de la bobine du condensateur (enroulement auxiliaire sur le schéma en bleu).
Image
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
pheonix00fr
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : dim. 23 juin 2013 20:37
Contact :

Re: Modifier sens rotation

Message par pheonix00fr »

Il vaut mieux un qui sait que cinq qui cherche :-D
Je teste ce weekend. Merci
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Modifier sens rotation

Message par Labobine »

Bonjour,
Pour mieux cerner le problème et avec la résistance ohmique des enroulementscela eut été plus facile à trouver, mais puisque vous avez l'ohmmètre et savez vous en servir, regardez donc cette résistance ohmique (une fois déconnecté pour ne mesurer que chaque bobine) et vous allez trouver la même valeur pour les 2 bobines (en rouge) de l'enroulement principal et une valeur à peine plus moindre pour la bobine auxiliaire (en bleu).
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
pheonix00fr
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : dim. 23 juin 2013 20:37
Contact :

Re: Modifier sens rotation

Message par pheonix00fr »

Merci pour toutes ces infos, cela fonctionne parfaitement.
En effet j'ai mesuré la résistance et j'ai trouvé 3,5 sur les deux enroulement et 3.8 sur le troisième branché au condo.

Merci A+
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 9 invités