Déclenchement disjoncteurs aval onduleur

Message par Misterman »

Bonjour,
après une coupure EDF, les disjoncteurs 30 mA Legrand en aval d'un onduleur 6 kVA mono sont tombés.
Ces circuits alimentent des postes informatiques.
J'ai beau chercher, je n'arrive pas à trouver l'origine du problème.
Merci de m'apporter un peu plus de précisions techniques, pour comprendre ce dysfonctionnement.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Déclenchement disjoncteurs aval onduleur

Message par Candela »

Bonsoir,
Vous trouverez probablement la solution ICI (page 7 "Les courants de fuite").
Après une coupure, tout ce qui est capacitif est le siège d'un courant d'enclenchement bref, mais intense...

Cordialement