J'aimerai savoir quand doit-on utiliser un disjoncteur Bi type C60N et non un DT40 Uni+N.
Merci pour vos réponses
Disjoncteur bi
- philippe68
- Assidu

- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Re: Disjoncteur bi
Bonjour,
lorsque l'on a besoin de deux pôles protégés
- schéma des liaisons à la terre IT pour la protection du conducteur neutre
- circuit biphasé
Ou quand le pouvoir de coupure du DT40 Uni+N est insuffisant on peut utiliser des disjoncteurs Bi (Leur pouvoir de coupure est plus important sous 230V)
Cordialement