Problème sur Installation Triphasé

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
LouisB
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : dim. 2 juin 2013 11:01
Contact :

Problème sur Installation Triphasé

Message par LouisB »

Bonjour,
Ayant déjà eu l'occasion de venir sur votre Forum et d'y apprécier les échanges, j'y reviens pour essayer de trouver la réponse à mon interrogation.
Avant le raccordement d'un radiateur électrique (installation 380V), je me dirige vers le tableau divisionnaire pour ouvrir la protection de départ (tétrapolaire)
qui protège tous les radiateurs de l'habitation. Ce simple geste anodin a eu pour effet de griller une machine a café et un four. Du 380V est passé
sur des pc cuisine et lingerie. L1 et L2 ont été en contact. Pourquoi? En vérifiant après coup mon installation, je me suis aperçu que L1 dans le disjoncteur de protection
n'était pas serré. Qu'a-t-il pu se passer?
Je suis preneur de vos explications.
En vous remerciant par avance...
Bon Dimanche à vous.
LouisB
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Problème sur Installation Triphasé

Message par RFco »

bonjour


le fait qu'une phase ne soit pas serrée n'a rien à voir

je pense plutot à un neutre des prises repris sous le général chauffage

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
LouisB
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : dim. 2 juin 2013 11:01
Contact :

Re: Problème sur Installation Triphasé

Message par LouisB »

Merci pour cette explication.
Le fait que mon installation soit en Unipolaire a son importance?
Cordialement.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Problème sur Installation Triphasé

Message par RFco »

ce qui est à voir c'est l'origine du neutre sur les circuits sur lesquels des appareils ont "grillé"
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
LouisB
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : dim. 2 juin 2013 11:01
Contact :

Re: Problème sur Installation Triphasé

Message par LouisB »

encore merci à vous.
Cordialement.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité