Bonjour,
Quelqu'un aurait un ordre de grandeur dans les délais de livraison d'une cellule HTA (puissance de l'ordre du MVA à quelques MVA)? Ca se chiffre plutôt en semaine ou en mois?
Même question pour un TGBT type OKKEN de chez Schneider (400/690 V).
Cdlt
Délais de livraison
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Délais de livraison
Bonjour,
HTA: tout dépend de ce que vous mettez dedans..
Il m'est arrivé de livrer, en dépannage, une cellule en 24 h (il faut venir la chercher), mais elles est avec l'équipement standard et aucune option.
-sinon cellule de stock avec options standard 15j (donc pas d'adaptations)
-adaptations simples 6-8 semaines
-schéma spécial, poste de livraison 4 mois
TGBT débro 4 mois 1/2 à 6 mois selon taille et complexité.
Cordialement
HTA: tout dépend de ce que vous mettez dedans..
Il m'est arrivé de livrer, en dépannage, une cellule en 24 h (il faut venir la chercher), mais elles est avec l'équipement standard et aucune option.
-sinon cellule de stock avec options standard 15j (donc pas d'adaptations)
-adaptations simples 6-8 semaines
-schéma spécial, poste de livraison 4 mois
TGBT débro 4 mois 1/2 à 6 mois selon taille et complexité.
Cordialement
Re: Délais de livraison
(re)Bonjour et merci,
Je vais considérer la valeur supérieure pour "taper large".
Cdlt
Je vais considérer la valeur supérieure pour "taper large".
Cdlt
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités
