Bonjour,
Quelqu'un aurait un ordre de grandeur dans les délais de livraison d'une cellule HTA (puissance de l'ordre du MVA à quelques MVA)? Ca se chiffre plutôt en semaine ou en mois?
Même question pour un TGBT type OKKEN de chez Schneider (400/690 V).
Cdlt
Délais de livraison
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Délais de livraison
Bonjour,
HTA: tout dépend de ce que vous mettez dedans..
Il m'est arrivé de livrer, en dépannage, une cellule en 24 h (il faut venir la chercher), mais elles est avec l'équipement standard et aucune option.
-sinon cellule de stock avec options standard 15j (donc pas d'adaptations)
-adaptations simples 6-8 semaines
-schéma spécial, poste de livraison 4 mois
TGBT débro 4 mois 1/2 à 6 mois selon taille et complexité.
Cordialement
HTA: tout dépend de ce que vous mettez dedans..
Il m'est arrivé de livrer, en dépannage, une cellule en 24 h (il faut venir la chercher), mais elles est avec l'équipement standard et aucune option.
-sinon cellule de stock avec options standard 15j (donc pas d'adaptations)
-adaptations simples 6-8 semaines
-schéma spécial, poste de livraison 4 mois
TGBT débro 4 mois 1/2 à 6 mois selon taille et complexité.
Cordialement
Re: Délais de livraison
(re)Bonjour et merci,
Je vais considérer la valeur supérieure pour "taper large".
Cdlt
Je vais considérer la valeur supérieure pour "taper large".
Cdlt