Bonjour,
Question pour les spécialistes: Je vais mettre un câble triphasé de 110 mètres de long en 4*70mm2 en alu pour alimenter ma maison (à la place d'un 4*35mm2 en cuivre...plus cher). Je dois mettre des réducteurs aux extrémités type K127 de Michaud qui prennent d'un coté des câbles de 25-95mm2 pour une section de fouet (donc de sortie) de 25mm2. Sachant que ces câbles alu sont censés remplacer des cables cuivre de 35mm2 n'y a t-il pas problème? En effet sur quelques cm (sur le fouet) j'ai un câble de diamètre inférieur à ce qu'il devrait être (25mm2 au lieu de 35mm2), ce qui correspond un peu à bloquer brutalement une des voies sur une autoroute??? Visiblement cela n'existe pas en fouet de 35mm2. Quelqu’un a t-il la réponse technique à ce problème??
Par avance merci.
Câble alu 70 et réducteurs
Re: Câble alu 70 et réducteurs
non, ça n'est pas comparable a une circulation routière.
la capacité d'un conducteur a encaisser une intensité dépend (pour ne citer que les caractéristique qui nous intéresse ici):
de sa longueur,
de sa section,
de son matériau.
ces caractéristiques influent sur la chute de tension provoquée par l’intensité qui traverse le conducteur. ainsi, pour la même intensité:
a section égale, même matériaux, plus la longueur augmente, plus la chute de tension augmente
a longueur égale, même matériaux, plus la section diminue, plus la chute de tension augmente,
a même longueur, même section, la chute de tension sera moindre dans le cuivre que dans l'alu.
la particularité de cette chute de tension et de produire de la chaleur et une perte d’énergie.
il vous fallait 35² pour 110m. le but d'une telle section était de réduire la chute de tension a un plafond raisonnable. le plus souvent on se limite a 2% dans ce genre de situation. (ici, 1,89% a 30A)
mais 35² c'est bien pour 110m de cuivre.
le 25² du fouet fait 20 ou 30cm... la chute de tension de cette section sera négligeable. (0,02% ... )
ceci dit, 70² pour 110m ... cela fait tout de même beaucoup. c'est quel type de raccordement ? 36kVA tri, avec quel puissance d'abonnement ?
la capacité d'un conducteur a encaisser une intensité dépend (pour ne citer que les caractéristique qui nous intéresse ici):
de sa longueur,
de sa section,
de son matériau.
ces caractéristiques influent sur la chute de tension provoquée par l’intensité qui traverse le conducteur. ainsi, pour la même intensité:
a section égale, même matériaux, plus la longueur augmente, plus la chute de tension augmente
a longueur égale, même matériaux, plus la section diminue, plus la chute de tension augmente,
a même longueur, même section, la chute de tension sera moindre dans le cuivre que dans l'alu.
la particularité de cette chute de tension et de produire de la chaleur et une perte d’énergie.
il vous fallait 35² pour 110m. le but d'une telle section était de réduire la chute de tension a un plafond raisonnable. le plus souvent on se limite a 2% dans ce genre de situation. (ici, 1,89% a 30A)
mais 35² c'est bien pour 110m de cuivre.
le 25² du fouet fait 20 ou 30cm... la chute de tension de cette section sera négligeable. (0,02% ... )
ceci dit, 70² pour 110m ... cela fait tout de même beaucoup. c'est quel type de raccordement ? 36kVA tri, avec quel puissance d'abonnement ?
-
pericles
- Expert

- Messages : 1268
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Câble alu 70 et réducteurs
bonsoir à tous,
la chute de tension de la liaison doit être de 2% au maximum
le 25² cuivre admet un courant de 112A avec le mode de pose B et isolant PR3 voir tableau 52H
pour un disjoncteur de branchement triphasé 60A
la chute de tension du 25² cuivre sur une longueur de 1.2 mètre est de 0,03% ( 2x0.6 mètre - embout réducteur K127 )
la chute de tension du 70² aluminium sur une longueur de 110 mètres est de 1,52%
la chute de tension de la liaison est 0,03 + 1,52 = 1,55% voir folio 2 du mémo
la chute de tension maximale est 2% suivant la norme NF C15 100
voir le mémo http://www.casimages.com/f.php?f=130524010220567201.pdf
cordialement
la chute de tension de la liaison doit être de 2% au maximum
le 25² cuivre admet un courant de 112A avec le mode de pose B et isolant PR3 voir tableau 52H
pour un disjoncteur de branchement triphasé 60A
la chute de tension du 25² cuivre sur une longueur de 1.2 mètre est de 0,03% ( 2x0.6 mètre - embout réducteur K127 )
la chute de tension du 70² aluminium sur une longueur de 110 mètres est de 1,52%
la chute de tension de la liaison est 0,03 + 1,52 = 1,55% voir folio 2 du mémo
la chute de tension maximale est 2% suivant la norme NF C15 100
voir le mémo http://www.casimages.com/f.php?f=130524010220567201.pdf
cordialement
Re: Câble alu 70 et réducteurs
Bonjour
En supposant que vous ayez un DB 30/60A, il pourrait être alimenté en 4G16² cuivre jusqu'à 52m de longueur
Le 16² cuivre est donc adapté pour véhiculé une intensité de 60A
Le fait que vous passiez en 70² alu, c'est pour tenir compte de la chute de tension sur 110m.
Sur les quelques dizaines de cm de vos fouets, la chute de tension sera négligeable, comme vous l'a démontré Péricles.
@+
En supposant que vous ayez un DB 30/60A, il pourrait être alimenté en 4G16² cuivre jusqu'à 52m de longueur
Le 16² cuivre est donc adapté pour véhiculé une intensité de 60A
Le fait que vous passiez en 70² alu, c'est pour tenir compte de la chute de tension sur 110m.
Sur les quelques dizaines de cm de vos fouets, la chute de tension sera négligeable, comme vous l'a démontré Péricles.
@+
Re: Câble alu 70 et réducteurs
Un grand merci pour vos réponse. Rapide, explicite et sans faute d'orthographe!!!! Je garde vraiment le site sous le coude!
A la question 70 mm2 en triphasé n'est il pas un peu trop élevé la réponse est rapide. Je rénove un vieux bâtiment historique pour le sauver mais sans vraiment savoir à quoi il pourra être utilisé plus tard et il est assez grand, alors je préfère voir large de suite. J'ai fait les calculs de diamètre grâce aux programmes de calcul sur une base de 110 mètres de distance (voire 116) pour une intensité de 75 avec une perte max de 2% (j'obtiens 1,9%) et le résultat me donne 70mm2. Si à l'avenir je devais passer à 90 ce serait encore valable à raison d'une perte de 2,28%...
Merci encore à tous.
A la question 70 mm2 en triphasé n'est il pas un peu trop élevé la réponse est rapide. Je rénove un vieux bâtiment historique pour le sauver mais sans vraiment savoir à quoi il pourra être utilisé plus tard et il est assez grand, alors je préfère voir large de suite. J'ai fait les calculs de diamètre grâce aux programmes de calcul sur une base de 110 mètres de distance (voire 116) pour une intensité de 75 avec une perte max de 2% (j'obtiens 1,9%) et le résultat me donne 70mm2. Si à l'avenir je devais passer à 90 ce serait encore valable à raison d'une perte de 2,28%...
Merci encore à tous.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 5 invités

