Bonjour,
Aujourd'hui, j'ai eu une disjonction d'un interrupteur général 630A (NSA) de TGBT, il n'a pas de différentiel, mais il a déclenché.
Sachant la fonction d'un interrupteur, je suis très étonné.
A mon avis , je pense que c'est dû à un problème mécanique, mais je ne suis pas sûr, si quelqu'un pourrait m'apporter un plus de renseignement sur ce phénomène,
Merci.
Interrupteur général qui se déclenche
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1611
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Interrupteur général qui se déclenche
Bonjour,
Un interrupteur c'est un interrupteur, ça ne disjoncte pas. Problème mécanique je n'y crois pas trop, déclenchement par une personne qui se garde de le dire peut-être. Avez-vous vérifié s'il n'est pas équipé d'une bobine de déclenchement à distance.
630A (NSA)
Un interrupteur c'est un interrupteur, ça ne disjoncte pas. Problème mécanique je n'y crois pas trop, déclenchement par une personne qui se garde de le dire peut-être. Avez-vous vérifié s'il n'est pas équipé d'une bobine de déclenchement à distance.
630A (NSA)
Re: Interrupteur général qui se déclenche
bonsoir,
Pas d'inter NSA 630 connu pour moi que les 125A et 160A,
je fait d'autre recherche dans mes archives ;)
NS630NA peut-etre?
Pas d'inter NSA 630 connu pour moi que les 125A et 160A,
je fait d'autre recherche dans mes archives ;)
NS630NA peut-etre?
L'art et la manière...
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Interrupteur général qui se déclenche
Bonsoir,
En effet, c'est probablement un NS630 NA.
N'y aurait-il pas un arrêt d'urgence dans les parages? Auquel cas l'appareil serait équipé d'une bobine de déclenchement.
Il suffit d'ouvrir le plastron pour s'en assurer, au cas où les plans ne seraient pas à jour...
Cordialement
En effet, c'est probablement un NS630 NA.
N'y aurait-il pas un arrêt d'urgence dans les parages? Auquel cas l'appareil serait équipé d'une bobine de déclenchement.
Il suffit d'ouvrir le plastron pour s'en assurer, au cas où les plans ne seraient pas à jour...
Cordialement
Re: Interrupteur général qui se déclenche
Bonjour,
effectivement, c'est un NS630NA.
Cet inter est bien équipé d'une bobine MX.
Merci pour vos réponses.
effectivement, c'est un NS630NA.
Cet inter est bien équipé d'une bobine MX.
Merci pour vos réponses.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité
