Protection différentielle

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
JULHIG
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : jeu. 9 mai 2013 12:22
Contact :

Protection différentielle

Message par JULHIG »

Bonjour,

Je viens de remplacer un coffret électrique sur un bâtiment de bureaux et depuis quand je créé un défaut sur un circuit (par exemple le circuit prise de courant) presque tous les différentiel du tableau déclenchent.
Merci pour vos lumières.

Julien
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Protection différentielle

Message par Candela »

Bonjour,
C'est probablement un déclenchement par sympathie : regardez ce document p. 7, colonne de gauche.
Dans un bureau, il y a en général beaucoup d'alims (genre PC, imprimantes, modems, calculatrices) avec des filtres RC ou RLC à l'entrée...Il peut aussi y avoir des fluos compensés.
Ceci si les départs qui déclenchent sont au même niveau que le départ en défaut. Sinon, il faut rechercher un problème de sélectivité.
Si vous souhaitez avoir un avis, il faut nous donner les caractéristiques des appareils, et un schéma.

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités