philippe68 a écrit : Voyons maintenant le diagnostic du distributeur.
Cordialement
je l'attend aussi (si jamais je peut l'avoir)

philippe68 a écrit : Voyons maintenant le diagnostic du distributeur.
Cordialement
bonjour,philippe68 a écrit :Bonjour
et comment explique ton que la tension entre neutre et terre soit de 60 V, dans le cas d'une phase défaillante?
Si le neutre est correctement relié à la terre cette valeur ne doit pas excéder quelques volts. Cela est bien le principe du schéma des liaisons à la terre TT mis en oeuvre sur la distribution publique BT en France.
Si le probleme de terre n'est pas côté utilisateur , il l'est forcément côté distributeur. Et ce ne serait pas la 1ère fois...
Voyons maintenant le diagnostic du distributeur.
Cordialement



Utilisateurs parcourant ce forum : thomasjoe et 6 invités