Tensions bizarres

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7436
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Tensions bizarres

Message par RFco »

Salutatous


je suis intervenu ce jour sur un bâtiment à la demande de la société HLM qui me donne du boulot

En effet, leur gars, lors de l'état des lieux vérifie les prises (avec terre), la valeur de la terre et les continuités de terre

Seulement, là, avec son CATU DT300 (ou équivalent) : http://www.catuelec.com/catalogue/produit/DT300, impossible, l'appareil dit que l'on a 2 phases au lieu du classique couple phase/neutre


Pareil avec le mien


Mesures de tensions au sein du logement puis sur le tableau de la VMC collective

neutre/phase1=neutre/phase2=neutre/phase3=235Volts (normal)

phase1/terre=phase3/terre=280V (bizarre)
phase2/terre=160V (louche)
neutre/terre=65 à 70V (intriguant)

voilà la problématique

j'ai éliminé le problème de terre car j'ai le même soucis sur plusieurs sites distants de 50 à 200m les uns des autres


Merci pour vos avis



@+
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: Tensions bizarres

Message par caydon »

bonsoir,

quel régime de neutre et quelles mesures tu fait entre ph1/2/3 ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7436
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Tensions bizarres

Message par RFco »

salut Caydon


Régime de neutre classique pour un/des immeubles d'habitation


phase1/phase2=phase2/phase3=phase1/phase3=410V



@+
Avatar du membre
circus
Expert
Expert
Messages : 386
Enregistré le : ven. 19 déc. 2008 20:11
Contact :

Re: tensions bizarres

Message par circus »

bonsoir,

je dirais une phase qui s'écoule à la terre et cela serait la 2

par rapport à ces mesures

phase1/terre et phase3/terre = 280V

phase2 / terre= 160V
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: Tensions bizarres

Message par caydon »

re,

je dirai aussi que la ph2 à un lien avec la terre cotés immeuble,
et que la résistance de la prise terre doit être élever au niveau des immeubles.

aussi voir vers la terre qui est tomber au couplage du transfo avec un pseudo réseau déséquilibré au niveau des immeubles ;-)
Modifié en dernier par caydon le mar. 7 mai 2013 22:50, modifié 1 fois.
L'art et la manière...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7436
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Tensions bizarres

Message par RFco »

caydon a écrit :re,

je dirai aussi que la ph2 à un lien avec la terre cotés immeuble,
et que la résistance de la prise terre doit être élever au niveau des immeubles.

valeur de terre élevée et même problème sur des immeubles distants de 50 à 200m les uns des autres? Drôle de coïncidence!
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: Tensions bizarres

Message par caydon »

aussi voir vers la terre qui est tomber au couplage du transfo avec un pseudo réseau déséquilibré au niveau des immeubles ;-)
L'art et la manière...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7436
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Tensions bizarres

Message par RFco »

ca, c'est ERDF qui le fera...
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: Tensions bizarres

Message par caydon »

les tensions terres ph1/2/3 changent au autres immeubles ou toujours 280V ?
L'art et la manière...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7436
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Tensions bizarres

Message par RFco »

même chose sur trois immeubles distincts et distants

phase1/terre=phase3/terre=280V (bizarre)
phase2/terre=160V (louche)
neutre/terre=65 à 70V (intriguant)


immeubles proches donc surement sur le même transfo
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 5 invités