Notice retardateur LA2-D24

Message par stephane92250 »

Bonjour,

je souhaite brancher un retardateur LA2-D24 sur un relais telemecanique LC1-D123 (ou LC1-D09 10)
Le but étant de déclencher l'alimentation de mon variateur triphasé 220V ALTIVAR 31 qui alimente un blower en tri

J'ai fait mes essaies mais ne suis pas capable de faire marcher le retardateur (10 à 180 sec). Mon relais se met directement sous tension
j'alimente les bornes 55 et 56 du retardateur. Et ma borne 56 est branchée sur la bobine de mon relais LC1-D123

Cordialement

Stéphane
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Notice retardateur LA2-D24

Message par Max78 »

Bonjour,

Vous pouvez faire un schéma à main levée que l'on s'y retrouve un peu mieux ?

Il vaudrait mieux que le variateur reste toujours sous tension et retarder la mise en marche plutôt que l'alimentation du variateur..

Cordialement,
Max
Avatar du membre
stephane92250
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : dim. 28 avr. 2013 22:29
Contact :

Re: Notice retardateur LA2-D24

Message par stephane92250 »

Bonjour Max,

Effectivement je peux laisser le variateur toujours allume
J ´avais juste peur que cela pose un problème si il reste continuellement sous tension

Sinon quelqu'un sais t'il me dire comment fonctionne le retardateur LA2-D24 ?
cordialement

Stéphane
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Notice retardateur LA2-D24

Message par Candela »

Bonjour,
Autant que je sache, les bornes 55-56 sont reliées à un contact NC.
Pour le fonctionnement lisez ceci.
(même si la référence a changé, le type LA2-... est resté)
Cordialement
Avatar du membre
stephane92250
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : dim. 28 avr. 2013 22:29
Contact :

Re: Notice retardateur LA2-D24

Message par stephane92250 »

bonjour candela
merci pour la notice

cordialement

stephane
Avatar du membre
stephane92250
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : dim. 28 avr. 2013 22:29
Contact :

Re: Notice retardateur LA2-D24

Message par stephane92250 »

Candela
Merci beaucoup pour la notice j'ai compris d'où venai le problème
Je branchais le retardateur sur la bobine du relais
Maintenant cela marche bien