Moteur VMC

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Avatar du membre
janego
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : jeu. 2 mai 2013 18:58
Contact :

Moteur VMC

Message par janego »

Bonsoir,

Je souhaiterai baisser la vitesse du moteur de ma VMC.

Marque: DMO, vendue par BRICOD....
Moteur marque EMC , I: 0.170A , 1393 trs/mn, 230V 50Hz

sortie: 3 fils + Terre:
Bleu, blanc, rouge.

Bleu -> neutre
Blanc -> phase

Résistance entre rouge et bleu: 185 ohms, ente bleu et blanc 265 ohms
Condensateur 2µF entre rouge et blanc (tension aux bornes 262V)
tension entre bleu et rouge 128V

Merci de votre aide.

Cordialement

janego

P.S.

J'ai indiqué les valeurs ohmiques, difficiles à trouver sur le Web
Depuis le changement de VMC, ma consommation électrique à généreusement augmentée.
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Moteur VMLC

Message par Didier62 »

bonsoir ,
ce n'est pas le moteur de la VMC (consommant 0,17 A) qui va engendrer une surconsommation ;-)
le fait de réduire la vitesse va engendrer une perte de débit.
@+
Avatar du membre
janego
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : jeu. 2 mai 2013 18:58
Contact :

Re: Moteur VMLC

Message par janego »

Bonjour,

Je me suis mal expliqué, c'est par rapport au coût du chauffage :

Depuis l'installation de cette VMC avec bouches hygroréglables à la norme CSTBAT, la salle de bains, la cuisine et les WC ont perdus 4 à 5 degrés à périodes de temps identiques, thermostats repérés sur les radiateurs électriques, mesure t° et hygrométrie.
j'en ai déduit simplement que le débit d'aspiration est bien trop puissant -> le bruit de l'air dans les bouches est bien supérieur à mon ancienne VMC.
Celle-ci a fonctionné pendant 31 ans 24h/24 , sans aucun problème d'humidité dans mon pavillon ( j'habite en seine & marne qui est un département relativement humide)
Malheureusement, à ma connaissance, les fabricants de VMC vendues actuellement ne donnent aucune info sur les débits du groupe hormis pour les bouches.
J'ai contacté le fabriquant qui se nomme DMO (français) mais ne donne aucune info.Il doit simplement assembler les pièces.

Essais:
Mise en série d'une capa 3 à 5µF dans l'alimentation 220v, ce qui abaisse évidemment la vitesse du moteur, mais aussi le couple => la vitesse varie en fonction du débit des bouches évidemment dans le mauvais sens.
Cette VMC a 6 mois.

Cordialement
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Moteur VMC

Message par Labobine »

Bonjour,
Si vous avez essayé avec un condensateur de baisser la vitesse il n'y a plus rien d'autre à faire sauf de modifier le diamètre des bouches d'aspiration.
En ce qui concerne la puissance elle est proportionnelle au carré de la vitesse donc si vous baisser la vitesse pas 2 la puissance sera à diviser par 4.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités