Tout d'abord je tiens à me présenter rapidement histoire que les gens sachent avec qui ils parlent (Il manquerait une petite section pour ça d'ailleurs ;))
Je suis en 3ème d'école d'Ingénieur option Energie Electrique avec spécialisation Electronique de puissance. J'ai de bonne notion en transfo, moteurs (MAS,MCC,MS) et en convertisseurs de puissance (techno thyristors, IGBT, MOSFET, etc). Toutes ces connaissances sont théoriques et très peu appliquées/pratiques. Actuellement, je suis en stage de fin d'étude et confronté à divers problématiques électrotechniques mais j'y reviendrai.
Ensuite, pour avoir quand même pas mal parcouru ce site et son forum, je tiens à féliciter son/ses créateur(s)(trice?) car on sent l'investissement et la démarche pédagogique. C'est une belle réussite, Merci.
Pour revenir à mon problème, comme dit plus haut j'ai de bonne notions électrotechniques mais qui datent un peu et manquent de pratique, et donc je manque d'assurance. Surtout que je suis le seul qualifié dans le domaine électrique de ma boîte et sans réelle expérience professionnelle antérieure, la prise de position et de décision n'est pas toujours évidente (surtout quand des professionnels ayant de la bouteille vous disent que ceci ou cela ne va pas). Enfin bref, voilà le topo:
Installation en triphasée dans l'industrie
J'ai:
- une pompe 833 kW alimenté sous 690 V avec un
- un variateur 1330 kVA pour moteur 1000 kW tension réseau 660V +/- 10% triphasée
- un transfo 1000 kVA 5.5kV/690V Dyn11
Ce qui nous donne:
- Un In moteur autour de 800 A
- Un courant secondaire du transfo autour de 836 A
Ma/mes questions:
- J'ai lu (dans un des articles de cette section) qu'un transfo pouvait supporter des surcharges pendant quelques minutes. Et j'ai aussi lu une histoire de tr 800 kVA pour alimenter (j'ai oublié quoi) du 1000 kVA. Dans mon cas, est-ce qu'il y a un problème de dimensionnement d'un des éléments?
- Le transformateur en particulier, même avec un variateur on ne peut échapper à une surintensité au démarrage, est-ce que cela pose problème ou le transfo supportera? Des installateurs me préconisent du 1250 kVA, jvois pas trop la différence sachant que la pompe est de toute manière < 1000 kVA.
- Pas de soucis côté variateur? Le fait qu'il soit 1330 kVA ne pose pas de soucis? Il s'adapte quand même à la pompe et au transfo? (De ce côté là les installateurs ne disent rien :) )
Merci d'avance pour réponses
Cordialement,
JuJu