Contacteur J/N

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
Triton
De passage
De passage
Messages : 33
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 08:18
Contact :

Contacteur J/N

Message par Triton »

Bonjour.

Un contacteur J/N qui fonctionne qu'en marche forcée...Soit !

Seulement, après test de bobine, (phase directement sur A1), celle ci semble coller normalement.

Lorsque le contacteur est en marche forcé, il revient en position auto et quand il est en auto, j'entends "claquer" la bobine....Donc je me dis qu'elle est OK et que le contacteur fonctionne, (d'ailleurs le chauffe-eau est bien alimenté).

Côté compteur et contacts C1-C2, il y a un fusible de protection qui est bon...Donc, qu'est-ce qui m'échappe..? :cry:
Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7348
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Contacteur J/N

Message par RFco »

hello

shunte C1 et C2 pour commencer


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Triton
De passage
De passage
Messages : 33
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 08:18
Contact :

Re: Contacteur J/N

Message par Triton »

Bonsoir RFco.
J'y vais et on en reparle.
Bs.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7348
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Contacteur J/N

Message par RFco »

pas de soucis
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Triton
De passage
De passage
Messages : 33
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 08:18
Contact :

Re: Contacteur J/N

Message par Triton »

Bonjour .

J'ai déconnecté les deux fils de C1-C2 et les aies "wagotté" ensemble.

J'ai mis le contacteur en "marche forcée" et lorsque j'ai "remonter" le 2 A, le contacteur est "passé" en "Auto" et impossible de le repasser en "marche forcée"...(Normal). Donc pour moi le problème ne se situe pas au niveau du contacteur.

Et là !... j'ai bon...Non ?
Avatar du membre
electrx
De passage
De passage
Messages : 74
Enregistré le : dim. 3 mars 2013 12:03
Contact :

Re: Contacteur J/N

Message par electrx »

Bonjour

C'est donc un probléme de récéption de l'impultion 175hz au niveau du compteur ERDF.
Le compteur est'il bien programmé en heures creuses? appuyer sur le bouton défilement pour afficher les caractéristiques du contrat.
Le petit fusible est'il OK?

Si oui aux deux questions prévoir remplacement du compteur par ERDF.
A+
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité