Bonjour,
Petite question : pourquoi quand on câble deux transformateurs en parallèle ont n'a pas le même indice horaire, quel est l'intérêt ?
Merci !
Indice horaire tranformateur
Re: Indice horaire tranformateur
Bonjour,
Je ne comprends pas trop ta question, l'indice horaire est un paramètre intrinsèque du transformateur. Il renseigne sur le déphasage du secondaire par rapport au primaire. Le fait de mettre des transfo en parallèle ne change rein à cela.
Je ne comprends pas trop ta question, l'indice horaire est un paramètre intrinsèque du transformateur. Il renseigne sur le déphasage du secondaire par rapport au primaire. Le fait de mettre des transfo en parallèle ne change rein à cela.
Re: Indice horaire tranformateur
Salut
je suis d’accord avec toi, mais quand on câble plusieurs transformateur en parallèle on choisi pas les même indices horaires
Regarde le couplage page 16 http://www.iufmrese.cict.fr/liste/Docli ... iphase.pdf
je suis d’accord avec toi, mais quand on câble plusieurs transformateur en parallèle on choisi pas les même indices horaires
Regarde le couplage page 16 http://www.iufmrese.cict.fr/liste/Docli ... iphase.pdf
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Indice horaire tranformateur
Bonsoir,
Le document que vous citez est très incomplet et très mal expliqué.
Dans la pratique, on n'utilise, avec les transformateurs normalisés, que peu de couplages parmi tous ceux qui sont possibles.
Par exemple, les transformateurs de distribution sont Dyn11, et Yzn11 pour les petites puissances.
On utilise aussi, dans des cas particuliers, Yy0.
Les couplages sont plus variés pour les transformateurs de puissance.
Généralement, on utilise l'indice 0 pour le groupe I, 6 pour le II, 5 pour le III et 11 pour le IV.
Dans l'immense majorité des cas, on couple ensemble des transformateurs identiques.
Le mixage est donc destiné à utiliser les transfos que l'on a , ce n'est pas une règle.
Les tableaux des groupes de couplage servent à définir dans quels cas on peut coupler des transfos d'indice et/ou de couplage/groupes de couplage différents.
La figure présente le cas de 3 transfos de même groupe, mais d'indices horaires tous différents, par exemple T1 =0, T2= 4 et T3 =8. La permutation au secondaire vise simplement à remettre les bobines en phase (la sortie a d'un indice 0 est équivalente à la sortie b d'un 8) .
Pour les groupes, c'est un peu plus compliqué:
Les transfos des groupes I et II ne peuvent être couplés qu'avec des transformateurs du même groupe.
Les transfos des groupes III et IV peuvent être couplés entre eux.
Dans le cas de transformateurs appartenant à des groupes différents, il faut exécuter des permutations sur deux bornes au primaire et au secondaire sur l'un des transfos.
Cordialement
NB : il existe une "table de vérité" des permutations. Par exemple pour coupler un indice horaire 5 avec un 7, il faut permuter sur l'un des transfos:
B2 <=> C2
b2 <=> c2
(Source "Le transformateur de puissance" CEM 1982)
Le document que vous citez est très incomplet et très mal expliqué.
Dans la pratique, on n'utilise, avec les transformateurs normalisés, que peu de couplages parmi tous ceux qui sont possibles.
Par exemple, les transformateurs de distribution sont Dyn11, et Yzn11 pour les petites puissances.
On utilise aussi, dans des cas particuliers, Yy0.
Les couplages sont plus variés pour les transformateurs de puissance.
Généralement, on utilise l'indice 0 pour le groupe I, 6 pour le II, 5 pour le III et 11 pour le IV.
Dans l'immense majorité des cas, on couple ensemble des transformateurs identiques.
Le mixage est donc destiné à utiliser les transfos que l'on a , ce n'est pas une règle.
Les tableaux des groupes de couplage servent à définir dans quels cas on peut coupler des transfos d'indice et/ou de couplage/groupes de couplage différents.
La figure présente le cas de 3 transfos de même groupe, mais d'indices horaires tous différents, par exemple T1 =0, T2= 4 et T3 =8. La permutation au secondaire vise simplement à remettre les bobines en phase (la sortie a d'un indice 0 est équivalente à la sortie b d'un 8) .
Pour les groupes, c'est un peu plus compliqué:
Les transfos des groupes I et II ne peuvent être couplés qu'avec des transformateurs du même groupe.
Les transfos des groupes III et IV peuvent être couplés entre eux.
Dans le cas de transformateurs appartenant à des groupes différents, il faut exécuter des permutations sur deux bornes au primaire et au secondaire sur l'un des transfos.
Cordialement
NB : il existe une "table de vérité" des permutations. Par exemple pour coupler un indice horaire 5 avec un 7, il faut permuter sur l'un des transfos:
B2 <=> C2
b2 <=> c2
(Source "Le transformateur de puissance" CEM 1982)
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
