Diimensionnement d'un condensateur

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
avion0_5
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : lun. 15 avr. 2013 12:34
Contact :

Diimensionnement d'un condensateur

Message par avion0_5 »

Bonjour Messieurs,

Je vais équiper un moteur tri de 0,37KW d'un condo pour le faire tourner sur du mono, c'est un ventilateur.
Je possède un condo de 30mf alors que par le calcul il faudrait 23mf cela peut-il convenir;
Je vous en remercie par avance.
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Dimensionnement d'un condensateur

Message par Labobine »

Bonjour,
Cela fait 30% de plus et cela commence à faire beaucoup car j'ai toujours préconisé 20% +/- au maxi.(un 25 serait idéal)
Maintenant comme rien n'est standard il y a des moteurs qui supportent plus et d'autres moins.
Je ne suis pas dans votre moteur et donc vous faites un essai et si il ne vibre pas trop et ne chauffe pas trop non plus vous le laissez.
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité