equipement d'un magasin

Message par kvalier »

bonjour
il y a t'il des normes particulieres pour réaliser l'installation électrique d'un magasin ?
on me parle de cable anti feu ???????????? Je ne comprends pas ???
merci pour vos lumieres

Edit Modérateur
Merci de vous exprimer en français correct sur ce forum.
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1614
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: equipement d'un magasin

Message par VE Pp »

Bonjour,
Ce type d'installation doit répondre aux normes des établissements recevant du public, éclairage de sécurité, extincteurs...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7441
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: equipement d'un magasin

Message par RFco »

Hello,

LE câble anti feu est principalement pour l'éclairage de secours...

@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: equipement d'un magasin

Message par pinss67 »

bonjour

Question trop vague, il nous faut plus de renseignement

Effectif, catégorie, classement de la commission de sécurité...

Sans cela, nous ne pourrons nous exprimer
Avatar du membre
yam
De passage
De passage
Messages : 42
Enregistré le : ven. 4 avr. 2008 13:39
Contact :

Re: equipement d'un magasin

Message par yam »

Voir norme ERP (etablissement recevent du public )

@+ yam
Avatar du membre
pedro8
Assidu
Assidu
Messages : 126
Enregistré le : sam. 1 nov. 2008 10:35
Contact :

Re: equipement d'un magasin

Message par pedro8 »

bjr
les cables rouges cr1 sont en principes utilises pour l eclairage de securite avec une armoire d energie
ils sont aussi utilises pour le desemfumage ( cables chers )
il faut comme il est demandé par d autres personnes plus de details sur vos travaux
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: equipement d'un magasin

Message par Candela »

Bonjour,
Je vous conseille de vous procurer, au moins pour commencer, l'excellent mémento édité par l'association PROMOTELEC "Etablissements recevant du public - Installations électriques". La 17è édition (2007) comporte 144 pages et coûte...14€, port en sus.
Seules les canalisations "de sécurité" doivent être en câbles résistant au feu, les autres doivent être "non propagateurs de la flamme" et éventuellement "sans halogène". Sans précisions suffisantes, il est difficile de vous en dire plus...
Répondre