Prise de terre
- crepuscule
- De passage

- Messages : 41
- Enregistré le : mar. 22 avr. 2008 22:05
- Contact :
Prise de terre
Bonjour
Dans le cas d'une villa sur deux étages dont chaque étage est un logement distinct avec son propre abonnement, son propre compteur... est-ce que la norme autorise que la prise de terre soit distincte à chaque logement? Ou la prise de terre doit-être commune?
Merci d'avance
Dans le cas d'une villa sur deux étages dont chaque étage est un logement distinct avec son propre abonnement, son propre compteur... est-ce que la norme autorise que la prise de terre soit distincte à chaque logement? Ou la prise de terre doit-être commune?
Merci d'avance
Re: Prise de terre
Bonjour
La prise de terre doit être commune.
Cela même été reprécisé récemment par une fiche de l'UTE pour le cas de maisons individuelles avec fondations communes et cela confirme que la prise de terre doit être commune, donc pour 2 appartements d'une même maison, la question ne se pose même pas.
@+
La prise de terre doit être commune.
Cela même été reprécisé récemment par une fiche de l'UTE pour le cas de maisons individuelles avec fondations communes et cela confirme que la prise de terre doit être commune, donc pour 2 appartements d'une même maison, la question ne se pose même pas.
@+
Carminas
- crepuscule
- De passage

- Messages : 41
- Enregistré le : mar. 22 avr. 2008 22:05
- Contact :
Re: Prise de terre
Merci pour votre réponse.
Deux boucles en fond de fouille ont déjà été réalisées. Il faudra donc les réunir.
Le problème c'est qu'il y a déjà deux bornes de terres et quelles sont chacune d'un côté opposé de la maison. Il n'y a pas de longueurs suffisantes sur l'existant pour tout réunir. Je me demande quelle solution technique utiliser pour réunir le tout de façon correcte ?
Est-ce que relier chacune des bornes de terres ensembles, en utilisant la même chose que pour la réalisation des boucles, soit du 25mm carré cuivre nu, est une solution qui sera recevable pour le consuel ?
Le problème c'est qu'il n'y a plus vraiment de borne principale de terre avec cette solution.
Que me conseillez vous ?
Merci
Deux boucles en fond de fouille ont déjà été réalisées. Il faudra donc les réunir.
Le problème c'est qu'il y a déjà deux bornes de terres et quelles sont chacune d'un côté opposé de la maison. Il n'y a pas de longueurs suffisantes sur l'existant pour tout réunir. Je me demande quelle solution technique utiliser pour réunir le tout de façon correcte ?
Est-ce que relier chacune des bornes de terres ensembles, en utilisant la même chose que pour la réalisation des boucles, soit du 25mm carré cuivre nu, est une solution qui sera recevable pour le consuel ?
Le problème c'est qu'il n'y a plus vraiment de borne principale de terre avec cette solution.
Que me conseillez vous ?
Merci
Re: Prise de terre
C'est une construction neuve ?
Le mieux est que je vous joigne le texte pour que vous voyez si vous êtes dans le cas de figure

Le mieux est que je vous joigne le texte pour que vous voyez si vous êtes dans le cas de figure

Carminas
- crepuscule
- De passage

- Messages : 41
- Enregistré le : mar. 22 avr. 2008 22:05
- Contact :
Re: Prise de terre
Oui, c'est une construction neuve.
Une solution peut-être plus académique pourrait-être de prolonger le conducteur de terre de la boucle pour le logement B pour le réunir avec celui de l'autre boucle pour le logement A. La boucle pour le logement A qui regrouperait ainsi l'autre boucle reste connectée seule sur son bornier, qui deviendrait le bornier principal de terre. De ce bornier part déjà le conducteur de protection du logement A. Il faudrait ensuite toujours réunir ce bornier principal au bornier où se trouve le conducteur de protection du logement B.
Qu'en pensez vous?
Une solution peut-être plus académique pourrait-être de prolonger le conducteur de terre de la boucle pour le logement B pour le réunir avec celui de l'autre boucle pour le logement A. La boucle pour le logement A qui regrouperait ainsi l'autre boucle reste connectée seule sur son bornier, qui deviendrait le bornier principal de terre. De ce bornier part déjà le conducteur de protection du logement A. Il faudrait ensuite toujours réunir ce bornier principal au bornier où se trouve le conducteur de protection du logement B.
Qu'en pensez vous?
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Prise de terre
Bonsoir,
Si vous relisez bien le texte, il est suffisant de réunir les deux boucles (a mon avis en deux endroits si possible); dans ce cas il est parfaitement admis d'avoir une remontée par logement.
Cordialement
Si vous relisez bien le texte, il est suffisant de réunir les deux boucles (a mon avis en deux endroits si possible); dans ce cas il est parfaitement admis d'avoir une remontée par logement.
Cordialement
- crepuscule
- De passage

- Messages : 41
- Enregistré le : mar. 22 avr. 2008 22:05
- Contact :
Re: Prise de terre
Bonjour
Merci. Oui, sur ça pas de problème j'ai bien saisi le texte. Mais les deux départs des remontées par logements étant à deux endroits distincts je m'interrogeai du coup sur la présentation de cette distribution vis-à-vis du consuel, mais je m'inquiète peut-être pour rien.
Pour prolonger la cablette des deux boucles et avoir assez de longueur pour les réunir pensez-vous que je peux utiliser ce type de connexion enterrée telle quelle dans la terre ? http://www.michaud.fr/th_michaud/medias ... H_P284.jpg
Merci
Merci. Oui, sur ça pas de problème j'ai bien saisi le texte. Mais les deux départs des remontées par logements étant à deux endroits distincts je m'interrogeai du coup sur la présentation de cette distribution vis-à-vis du consuel, mais je m'inquiète peut-être pour rien.
Pour prolonger la cablette des deux boucles et avoir assez de longueur pour les réunir pensez-vous que je peux utiliser ce type de connexion enterrée telle quelle dans la terre ? http://www.michaud.fr/th_michaud/medias ... H_P284.jpg
Merci
Re: Prise de terre
Bonjour.Non il est interdit d'utiliser ce type de connection enterré.Le meilleur est de sertir un manchon avec une sertisseuse ou utiliser des connecteurs pour cablette de terre que l'on peut enterrés vendus chez les fournisseurs électriques
Cordialement
Cordialement
- crepuscule
- De passage

- Messages : 41
- Enregistré le : mar. 22 avr. 2008 22:05
- Contact :
Re: Prise de terre
Bonjour,
Merci Gillou pour ta réponse.
J'ai une dernière question (j'espère), j'ai actuellement la barrette de coupure suivante : http://quincaillerie-et-outillage.com/1 ... llpack.jpg
Donc deux bornes.
Mais j'aurai les deux côtés de la boucle à raccorder d'une part, et les deux conducteurs de protections (logement A et B) à raccorder d'autre part.
Soit 4 conducteurs pour 2 bornes.
Cela me parait étrange de mettre 2 conducteurs de terre sur une même borne. Comment procéder pour que cela soit validé par le consuel?
Merci
Merci Gillou pour ta réponse.
J'ai une dernière question (j'espère), j'ai actuellement la barrette de coupure suivante : http://quincaillerie-et-outillage.com/1 ... llpack.jpg
Donc deux bornes.
Mais j'aurai les deux côtés de la boucle à raccorder d'une part, et les deux conducteurs de protections (logement A et B) à raccorder d'autre part.
Soit 4 conducteurs pour 2 bornes.
Cela me parait étrange de mettre 2 conducteurs de terre sur une même borne. Comment procéder pour que cela soit validé par le consuel?
Merci
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7424
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Prise de terre
hello
un seul fil par borne
pour dériver la colonne montante, mettre un répartiteur de terre par exemple : http://www.michaud.fr/page.php?MP=micha ... &artid=101
@+
un seul fil par borne
pour dériver la colonne montante, mettre un répartiteur de terre par exemple : http://www.michaud.fr/page.php?MP=micha ... &artid=101
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
