radiateur monté en per et cuivre doivent etre mis a la terre

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
crusader_11
De passage
De passage
Messages : 24
Enregistré le : sam. 4 oct. 2008 10:47
Contact :

radiateur monté en per et cuivre doivent etre mis a la terre

Message par crusader_11 »

bonjour, voilà mon probléme: J'ai lu et relu la norme concernant les liaisons équipotentiel et élément métallique. Ma question est la suivante: j'ai installé mon chauffage centrale avec du PER qui part de la chaudiére à l'arrivée des radiateurs, j'ai ensuite relié ce PER, en sortie de cloison, a un tube de cuivre pour connecter ces arrivée aux radiateurs. DOIS-je les relier à la terre????? merci pour votre réponse.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: radiateur monté en per et cuivre doivent etre mis a la terre

Message par GAS »

Bonjour,
C'est vrai que la norme n'évoque pas le cas particulier du PER.
Ma position personnelle serait de répondre par l'affirmative, car je considère que la mise à la terre d'un radiateur métallique fixé sur une cloison devrait être abordée comme le cas des huisseries. En reliant votre radiateur à la LEP vous êtes certain que sa masse métallique sera portée au potentiel de la terre, et de ce point de vue, votre action va dans le sens de la sécurité des personnes et répond bien au prescriptions de l'art. 701.415.2 (NF C 15-100) qui impose de relier à la terre toutes les masses des volumes 1,2 et3.
Cependant les puriste vous répondront que dans le cas de réhabilitations totales,
1- il est permis de considérer une huisserie de porte ou de fenêtre reliée de fait à la LEP, lorsque la continuité mesurée entre cette dernière et un élément relié à la LEP n'excède pas 2 [z_homs] selon l'art 612,2 (NF C 15-100).
2 - on peut considérer une huisserie de porte ou de fenêtre non susceptible de propager un potentiel lorsque la résistance d'isolement mesurée selon l'art. 612,3 (NF C 15-100), entre cette dernière et un élément relié à la LEP, est au moins égale à 50 K [z_homs]
Cordialement
GAS
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3519
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: radiateur monté en per et cuivre doivent etre mis a la terre

Message par Carminas »

... pour compléter, un radiateur électrique métallique de classe II n'est pas relier à la LES, bien que présentant une surface métallique importante.

Donc je dirais plutot non pour un radiateur chauffage central avec alimentation PER.
Ceci dit rien n'interdit de le faire.

@+
Carminas
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7341
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: radiateur monté en per et cuivre doivent etre mis a la terre

Message par RFco »

Bonjour,


Quand des radiateurs sont alimentés en PER, la norme considère qu'il ne faut pas les raccorder à la liaison.
Cependant, un esprit chagrin pourrait dire qu'il y a un bout de cuivre, donc raccordement à la liaison...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: radiateur monté en per et cuivre doivent etre mis a la terre

Message par GAS »

Bonjour,

Nous parlions bien de chauffage central, alimenté en circuit fermé, et pour lequel l'eau qui le traverse est un élément conducteur.
RFco a écrit :Quand des radiateurs sont alimentés en PER, la norme considère qu'il ne faut pas les raccorder à la liaison.
Je n'avait pas connaissance de cette information :oops: , aussi, pourrais-tu nous communiquer plus de précisions à ce sujet?
( Non pas pour éclairer un esprit chagrin, mais pour nourrir encore mes quelques neurones :-D )
Cordialement
GAS
Avatar du membre
crusader_11
De passage
De passage
Messages : 24
Enregistré le : sam. 4 oct. 2008 10:47
Contact :

Re: radiateur monté en per et cuivre doivent etre mis a la terre

Message par crusader_11 »

merci de vos réponses mais honnêtement, au vue des avis différents, je reste sur ma faim. Je me permet d'insister, l'ensemble de mon systéme de chauffage centrale est montée au per jusqu'a la chaudiére, les seul élements connectés en cuivre sont les sortie de cloisons jusqu'aux radiateurs. J'ai de nouveau relu la norme et honnêtement ça porte à confusion. Il est vrai que, par sécurité, je peux les relier à la terre l'ensemble de mes radiateurs soit plus d'une vingtaine mais j'avoue que si je pouvais m'en passer cela m'arrangerais grandement. En tout cas, grand merci pour vos réponses!!!!!
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7341
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: radiateur monté en per et cuivre doivent etre mis a la terre

Message par RFco »

il n'y a que les radiateurs salle de bains à relier à la liaison, si il y en a une vingtaine, bonour la taille de la salle de bains...
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
crusader_11
De passage
De passage
Messages : 24
Enregistré le : sam. 4 oct. 2008 10:47
Contact :

Re: radiateur monté en per et cuivre doivent etre mis a la terre

Message par crusader_11 »

bonjour et merci de votre réponse, en effet j'ai fait une "coquille" en effet je parlais de l'ensemble des radiateurs de la maison. En synthése je ne relie pas mon radiateur en liaison équipotenciel si mes élements sont connecté en per.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: radiateur monté en per et cuivre doivent etre mis a la terre

Message par GAS »

Bonjour,
Je confirme les propos de mon ami RFco, et par là même, la position de mon ami Carminas; l'annexe B2 paragraphe "c" de la partie 7-701 de la NF C 15-100 stipule qu'il n'y a pas lieu de relier à la LEP un radiateur de chauffage central alimenté par des canalisations isolantes. 8-)
Cordialement
GAS
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3519
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: radiateur monté en per et cuivre doivent etre mis a la terre

Message par Carminas »

Tu as raison, mais pour être précis le point que tu évoques parle de LES et pas de la LEP.

B – ELÉMENTS À RELIER À LA LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE SUPPLEMENTAIRE
...
B2 – Doivent être reliées à la liaison équipotentielle
a) ...
b) ...
c) l'une des canalisations d'arrivée ou de départ de radiateurs de chauffage central ou d’autres éléments chauffants (tels que sèche-serviettes), quelle que soit la classe du matériel ;
Lorsqu'un radiateur de chauffage central est relié par des canalisations isolantes, il n'y a pas lieu de relier le radiateur et le distributeur à liaison équipotentielle.
...


En résumé pas nécessaire, même dans la salle de bain.

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité