Avis d'expert sur un tableau

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
artelec24
Assidu
Assidu
Messages : 219
Enregistré le : mar. 1 avr. 2008 11:39
Contact :

Avis d'expert sur un tableau

Message par artelec24 »

Bonjour a vous tous,
je viens encore en quete d'information.

Voila le topo, un client doit faire une séparation de compteur et me demande de faire passer un consuel.

je démarre par le tableau général et la j'hésite a repartir.

je vous laisse d'abord juger en image.

ImageImage

ImageImage

ImageImage

Alors vu que l'on voit pas super bien, je vous donne un peu plus d'info,

Aucune place de dispo pour rajouter quoi que ce soit
Le tableau est en encastrer dans le placoplatre, c'est une porte métal qui ferme l'ensemble.
Il y a des tas de disjoncteur 25A qui protege des fils en 2.5 mm² , voir certain en 1.5 mm²
Si on regarde de plus pres 1ere range en haut a gauche on voit un dispositif différentiel 30 mA, manque de pot il ne protege qu'une seule rangée, le reste est brancher en direct sous le disjoncteur général.
A des endroits on peut voir arriver jusqu'a 4 fils se brancher sous la meme borne du disjoncteur.
Des fils de couleurs rouge servent de neutre , il y a juste un bout de shatertoon bleu sous le disjoncteur pour indiquer que c'est le neutre.

Bref que feriez vous a ma place?

Choix n°1 : refermer la porte et dire que je n'ai pas le temp d'intervenir

Choix n°2 : réparer , mais la comment faire? tout bazarder et repartir sur du neuf, comment rajouter un truc dans ce tableau qui est encastrer, faire de cet espace encastrer une immense boite de raccordement et refaire un tableau neuf juste a coté.

Bref que feriez vous?

Merci d'avance pour les conseils que vous pouvez m'apportez.
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Avis d'expert sur un tableau

Message par Max78 »

Bonjour,

Hélas je ne peux pas trop vous aidez etant donné que je suis ni installateur ni dépanneur dans le secteur domestique. Cependant, à votre place, j'expliquerai à votre client que son tableau n'est pas du tous aux normes et que si il veut un certificat de conformité delivré par le consuel, il va falloir faire d'importants travaux.

Vous pouvez l'en dissuader en citant quelques normes par exemple pas plus de deux fils en sortie de disjoncteur et de même section etc ...

Fermer la porte n'est, à mon avis pas un geste professionnel dans 2 sens:

Le sens sécuritaire: L'avertir que son tableau n'est pas aux normes me semble la moindre des choses qu'un particulier est en droit d'attendre d'un electricien lorsqu'il y a des malfacons de ce genre !

Le sens commercial: Si vous le dissuadez de faire des travaux, il y a de quoi se faire pas mal de boulot et donc d'argent ;-)

Vu le nombre important de disjoncteurs, j'imagine que c'est dans une maison. Si celle-ci a 1 étage ou plus, peut-être pourriez-vous mettre un tableau divisionnaire pour tous les circuits à/aux étage(s).

Cordialement,
Max
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3514
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Avis d'expert sur un tableau

Message par Carminas »

Bonsoir

Je ne suis pas spécialiste non plus mais cela n'a pas l'air si moche que celà.

Visiblement cela date de la norme de 1991 :
- circuit prises 2,5² avec des disj 25A à l'époque
- 30mA obligatoire uniquement pour la sdb et les circuits prises.

Proposez lui une mise en sécurité (reste à voir si le consuel accepte cette solution dans le cas d'une séparation de comptage)
- dans ce cadre le 2,5² reste toléré (cf. guide Promotelec de la mise en sécurité)
- remplacer l'ID pour un 63A 30mA type A placé en amont de tout
- faire des connexions intermédiaire dans le tableau lorsque plus de 2 conducteur par disj
- si pas possible de les changer, faire un marquage correct des fils de neutre.

ou proposez lui de tout refaire.

@+
Carminas
Avatar du membre
artelec24
Assidu
Assidu
Messages : 219
Enregistré le : mar. 1 avr. 2008 11:39
Contact :

Re: Avis d'expert sur un tableau

Message par artelec24 »

Merci de vos réponse,

J'ai déja soumis la proposition de tout refaire, car engager ma responsabilité dans un nid de fil pareil me paraisser trop dangereux pour moi, de plus ne pouvant rajouter aucun bornier dans ce tableau impossible de dédoubler correctement les fils.
Et puis faire venir un CONSUEL pour me voir afficher un refus puis contrevisite et ce qui vas avec ne me plaisait guerre.

Bon le client aura quand meme la satisfaction d'avoir un nouveau tableau clairement identifié et avec une mise en conformité, ce qui est mieux qu'une mise en sécurité.

Je cherche toujours la solution pour faire de cet ancien tableau une boite de dérivation accessible, car j'ai un manque crucial de place, et puis le disjoncteur EDF qui se trouvent lui aussi en encastrer m'embete assez, quoi que celui ci est déplomber donc facilement déplacable par moi désormais :-D , d'ailleurs je me demande ce que risque mes clients avec ce disjoncteur déplombé.
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Avis d'expert sur un tableau

Message par Max78 »

Re,

Avec un disjoncteur déplombé ?

S'il il n'y a pas eu de fraudes, il y a toujours moyen d'arrondir les angles en disant qu'en faisant des modifications vous avez peter le plomb sans le faire expres je pense.
Toutefois, il est fort propable qu'EDF vous facture le déplacement du technicien qui viendrait replomber ;-)

Quoi qu'il en soit, se sera comme toujours selon la bonne humeur ou pas de la personne que vous aurez :(

S'il y a eu fraudes, amendes au mieux, prison au pire.

Cordialement,
Max
Avatar du membre
artelec24
Assidu
Assidu
Messages : 219
Enregistré le : mar. 1 avr. 2008 11:39
Contact :

Re: Avis d'expert sur un tableau

Message par artelec24 »

facture EDF en 6KW pour une maison de plus de 100 m² avec chauffage electrique, disjoncteur regler sur 60A chercher l'erreur :lol:

M'enfin c'est pas moi qui y est toucher, d'ailleurs je sens que je vais le preciser sur la facture que le disjoncteur été déplomber
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Avis d'expert sur un tableau

Message par Max78 »

Re,

C'est vrai qu'avoir un contrat 6kw avec un DD de 60 A c'est plus que douteux ... :shock:

Je pense en effet qu'il serait approprié de le notifier sur votre facture ainsi que de prendre des photos avant de toucher au tableau, au cas ou ... ;-)

Vous pourriez également faire un recommande pour lui signifier ainsi vous vous couvrez totalement MDR :-D (Plaisanterie bien sur, c'est pour charier mes chers collegues voir ici => viewtopic.php?f=46&t=713&p=4371#p4371 pour comprendre :-D )

Cordialement,
Max
Avatar du membre
kvalier
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : jeu. 16 oct. 2008 00:45
Contact :

Re: Avis d'expert sur un tableau

Message par kvalier »

heuuuu si j'ai bien compris le client demande une separration de comptage ?
donc le consuel ne validera que la partie conserné par le nouveau comptage
je suppose que la partie nouveau comptage sera neuf ? donc pas de difficultées ?
le client ne demande quand meme pas un deuxieme comptage dans le meme tableau kan meme ?
totalement interdit et vry dangerous :-)
cordialement
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités