Normes 13.100-13.200

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Invité

Normes 13.100-13.200

Message par Invité »

bonsoir

Pourquoi 2 normes car la 13.100 s'applique pour un comptage bt ou ht?

merci
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Normes 13.100-13.200

Message par Candela »

Bonsoir,
La C13-100 concerne les postes alimentés par le distributeur; la C13-200 s'adresse aux postes privés, avec des contraintes qui sont différentes.
La "frontière" que j'ai donné en exemple concerne les postes à comptage HT, puisque en aval on continue en HT.
Lorsque l'on a un comptage BT, le domaine de la C13-100 s'arrête aux bornes aval du sectionneur Bt (ou du disjoncteur débrochable).
Dans ce cas, il y a une particularité car le domaine de la C15-100 (s'adressant à la partie privée) commence aux bornes aval du transfo et la courte section appelée "liaison BT" est soumise aux deux normes.
Bien que la partie C13-100 appartienne au client et reste sous sa responsabilité (notamment pour l'entretien), elle reste sous le contrôle du distributeur qui se réserve l'accès à certain organes ou compartiments au moyen de cadenassages et de plombages.
Les fusibles ont des calibres pouvant être différents dans les deux normes , en C13-100 on doit adopter les mêmes calibres que le distributeur, et obligatoirement les modèles Français "FN".
En quelque sorte, la C13-100 assure la compatibilité des installations du client avec le réseau public.
Cordialement
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Normes 13.100-13.200

Message par pericles »

Bonjour,
pour illustrer les propos de Candela, voir le schéma issu du guide de l'installation électrique_chapitre A page 8
le mémo avec les liens : http://www.casimages.com/f.php?f=130216065633911043.pdf
cordialement
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Normes 13.100-13.200

Message par Candela »

Bonsoir,
Merci pericles (une fois de plus ;-) ), c'est vraiment parfait comme illustration.
Cordialement
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Normes 13.100-13.200

Message par Max78 »

Bonjour,

Je me joins à Candela pour te féliciter pour ce mémo ainsi que les autres ! Toujours aussi clair et complet.. Chapeau..

@+
Max
Avatar du membre
nonolost
Expert
Expert
Messages : 241
Enregistré le : sam. 17 oct. 2009 15:32
Contact :

Re: Normes 13.100-13.200

Message par nonolost »

Bonsoir,

Idem, félicitations Pericles, c'est fort utile tout ça ... 8-)
Cordialement,
Nonolost 8-)
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Normes 13.100-13.200

Message par pericles »

bonsoir à tous,

merci encore à vous :oops: , en fait c'est un réflexe d’autodidacte qui fait ses penses bêtes pour ne rien oublier !

cordialement
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités