Problème relais + thermique

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Invité

Problème relais + thermique

Message par Invité »

Bonjours à tous j'ai un petit souci sur une installation.

Il faudrait que je change cette pièce mais pas de schéma de dispo et je ne sait pas par quoi le remplacer ci quelqu'un aurait des idées je suis preneur.

Merci
Invité

Re: probleme relais + thermique

Message par Invité »

oups voila la photo


Image
Invité

Re: probleme relais + thermique

Message par Invité »

Bonjour,

en schneider ça donne:

LC1D09P7 car on dirai que la tension de bobine est bagué 220V et que bornes D/H sont utilisées pour la commande.
LRD12 car on dirai que le RT est réglé à 6.3A et si classe 10A


Attention quand même à la catégorie d’emploi marquer A4 sur le contacteur peu être un déclassement si le A3 utilisé.
Invité

Re: probleme relais + thermique

Message par Invité »

merci caydon,mais j'ai un petit doute sur pour le branchement du nouveau relais y faudrait que je trouve un schéma
Invité

Re: probleme relais + thermique

Message par Invité »

re,
seul un fils à fils sera efficace et eventuellement le principe général si il est connu
Invité

Re: probleme relais + thermique

Message par Invité »

oui c'est vrai en tout cas merci pour ta réponse
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités