Code couleur
Code couleur
Bonjour,
Je souhaiterais savoir si il existe un code couleur à respecter à respecter pour les phases (en tri).
Cdt.
Je souhaiterais savoir si il existe un code couleur à respecter à respecter pour les phases (en tri).
Cdt.
-
Invité
Re: Code couleur
Bonjour,
Je suis nouvelle sur le site et nous construisons un garage + habitation. Je me pose la même question.
Jacqueline
Je suis nouvelle sur le site et nous construisons un garage + habitation. Je me pose la même question.
Jacqueline
-
Invité
Re: Code couleur
bonsoir,
phase 1 (L1) : Brun
phase 2 (L2) : Noir
phase 3 (L3) : Gris
pour les câbles NFC15-100
phase 1 (L1) : Brun
phase 2 (L2) : Noir
phase 3 (L3) : Gris
pour les câbles NFC15-100
Re: Code couleur
Merci Caydon,
Et quel serait l'orde si les couleurs sont Marron, Noir et Rouge.
Et quel serait l'orde si les couleurs sont Marron, Noir et Rouge.
-
Invité
Re: Code couleur
re,
marron/noir/rouge ça donne bien
le brun/noir et le choix du gris pour le rouge présent ;)
marron/noir/rouge ça donne bien
le brun/noir et le choix du gris pour le rouge présent ;)
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Code couleur
Bonjour,
Voir ici les nouveaux repérages issus de la norme HD 308 S2.
Voir ici les nouveaux repérages issus de la norme HD 308 S2.
Cordialement
GAS
GAS
Re: Code couleur
Bonsoir à tous,
Pour mon compte, j'ai vu des installation tri ou le neutre était représenté en bleu puis gris.
Les phases vert, jaune, brun.
Maintenant, la tendance est NEUTRE L1,L2,L3.
En installation neuve, il faut repérer le neutre, l'ordre des phases importe peu.
Par contre, je vais sortir peut être du sujet:
Dans une installation qui est déja sous tension, il faut REPERER LE CHAMP TOURNANT
POUR REMPLACER UN MOTEUR OU UN TRANSFORMATEUR, on évite des désagéments qui peuvent être couteux pour l'étourderie provoquée.
Certaines installations équipées de moteur n'ont aucun humour à l'inversion de l'ordre de marche.
Il faut se doté d"un testeur équipé de la fonction CHAMP TOURNANT.
C'est appareil vous donne le sens de rotation du réseau par l'allumage ou l'extinction d'une led. (schéma allumé ou schéma éteint)
Bonne soirée
Pour mon compte, j'ai vu des installation tri ou le neutre était représenté en bleu puis gris.
Les phases vert, jaune, brun.
Maintenant, la tendance est NEUTRE L1,L2,L3.
En installation neuve, il faut repérer le neutre, l'ordre des phases importe peu.
Par contre, je vais sortir peut être du sujet:
Dans une installation qui est déja sous tension, il faut REPERER LE CHAMP TOURNANT
POUR REMPLACER UN MOTEUR OU UN TRANSFORMATEUR, on évite des désagéments qui peuvent être couteux pour l'étourderie provoquée.
Certaines installations équipées de moteur n'ont aucun humour à l'inversion de l'ordre de marche.
Il faut se doté d"un testeur équipé de la fonction CHAMP TOURNANT.
C'est appareil vous donne le sens de rotation du réseau par l'allumage ou l'extinction d'une led. (schéma allumé ou schéma éteint)
Bonne soirée
-
Invité
Re: Code couleur
Si je fais attention au sens c'est pour le compresseur qui est très sensible à ce type d'erreur. De toute façon, même si je vérifie avant de brancher il vaut mieux partir sur de bonnes bases.
Jacqueline
Jacqueline
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
