Section câble pour une grue

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Invité

Section câble pour une grue

Message par Invité »

Bonjour,
Je dois réaliser une rallonge pour alimenter une grue (maximum 100 m de longueur)
Cette grue va consommer de 6Kwh max. Mon compteur sera donc en 9Kw en triphasé 400V
J'aimerai connaitre la section de chaque câble pour réaliser ma rallonge.

Merci
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Section câble pour une grue

Message par GAS »

Bonjour,
voir ici
pericles
Expert
Expert
Messages : 1274
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Section câble pour une grue

Message par pericles »

bonjour,
toutefois il faut tenir compte :
- de toutes les chutes de tension depuis le point de livraison car lors du démarrage du moteur le couple risque de ne pas être suffisant
- suivant le mode de pose de la canalisation, des facteurs de correction tels que température, groupement …..
- et surtout du courant de démarrage du moteur Id (voir les caractéristiques du moteur de la grue)

exemple : moteur 5,5 kW – 400V – In = 12A
1° ) avec un courant de démarrage Id = 5 In , la chute de tension au démarrage est de 11,28% , le moteur risque de ne pas démarrer.
2° ) avec un courant de démarrage Id = 1,5 In , la chute de tension au démarrage est de 3,38% , le moteur démarre normalement.
Voir le tableau ci-après
il faut adapter la section du câble d'alimentation du moteur à la chute de tension au démarrage
Pour cela, il suffit de remplacer, dans la formule (voir calculette Volta ), le courant IB par le courant de démarrage du moteur et d’utiliser le facteur de puissance au démarrage.
Voir les détails sur le mémo http://www.casimages.com/f.php?f=130131121902207077.pdf

cordialement
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité