bonsoir ,apres un depannage une question me tarode.je vous explique dans un appatement ou l'installation et en semi encastre avec le cinturage en goulotte au plafond tout le cablage et fait a l'interieur de la goulotte c a dire que chaque pc monte dans la goulotte et cable avec des wago et cela dans chaque piece et pour chaque circuit .
ma question avons nous le droit de cable les circuit eclairage ou pc a l'aide de wago ou domino a l'interieur de le goulotte .
au niveau de la norme etc car c la 3 eme fois que je vois sa
cordialement
cablage dans la goulotte
- VE Pp
- Modérateur & Admin
- Messages : 1598
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: cablage dans la goulotte
Bonsoir,
De mémoire il me semble que c'est possible à condition que la goulotte soit obligatoirement ouverte avec un outil.
De mémoire il me semble que c'est possible à condition que la goulotte soit obligatoirement ouverte avec un outil.
Re: cablage dans la goulotte
Pas de problème, les connexions peuvents se faire dans les goulottes pour peu qu'il y ai l'IP suffisant comme indiqué par Pp et qu'il y ait suffisament de place.
@+
@+
Carminas
Re: cablage dans la goulotte
merci pour vos reponse
cordialement
cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 9 invités