Algeco et norme

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

Algeco et norme

Message par Invité »

Bonjour

Pour l'aménagement sur un terrain de deux algeco (non communicants) à usage d'habitat, quelles sont les normes électriques à respecter?
En particulier ne faut-il pas un dispositif de coupure d'urgence obligatoire dans chaque algeco ?

Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7369
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Algeco et norme

Message par RFco »

hello


vous répondez à vos questions, c'est bien, vous connaissez les normes


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Algeco et norme

Message par Invité »

:lol: . Merci

Au niveau de la réalisation je pense qu'on peut faire ainsi :
Un disjoncteur en tête dans le tableau principal (de calibre adéquat) puis un tableau divisionnaire dans chaque algeco (30mA et disjoncteurs pour les circuits éclairage, etc.). Le 30mA de chaque tableau divisionnaire fera office de coupure d'urgence... Mais cette redondance pour chaque algeco va être onéreuse...

Il n'y aurait pas un moyen plus économe pour assurer cette coupure d'urgence dans chaque algeco en n'utilisant qu'un tableau divisionnaire?
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Algeco et norme

Message par GAS »

Bonjour,
jojopalacino a écrit :Il n'y aurait pas un moyen plus économe pour assurer cette coupure d'urgence dans chaque algeco en n'utilisant qu'un tableau divisionnaire?
Même si cela concerne des "Algeco", une telle mise en œuvre ne permettrait pas une parfaite subdivision et rendrait les installations de l'un dépendantes de celles de l'autre.
Cela ne serait donc pas très indiqué sur le plan d'une bonne exploitation. ;-)
Cordialement
GAS
Invité

Re: Algeco et norme

Message par Invité »

Bonjour Gas,

Et merci, votre remarque est pertinente c'est vrai. Ceci dit, dans le cas présent, les deux algecos étant accolés et étant des annexes d'une même habitation, je pense que pour réaliser des économies, un seul tableau divisionnaire pour les algecos serait une solution quand même viable du point de vu de l'exploitation.

J'envisageais la possibilité d'un arrêt d'urgence pour le deuxième algeco. Mais les dispositifs coups de poing que j'ai pu voir ne sont pas très esthétiques pour un lieu qui sera quand même aménagé sympathiquement (cloisons intérieurs en placo, etc.). Auriez-vous une autre solution ou connaissez-vous un matériel du type que je mentionne destiné du point de vue de l'esthétique à l'habitat?
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Algeco et norme

Message par GAS »

Re,
Un petit rappel si vous voulez bien.
Les notions de coupure d'urgence et d'arrêt d'urgence sont assez distinctes.
Ainsi l'arrêt d'urgence n'implique pas nécessairement la coupure d'urgence telle que prescrite par le s/§ 771.46.1 de la NFC15-100.
- La coupure d'urgence est une coupure en charge directe ou à distance, en une seule manœuvre de tous les conducteurs actifs d'un circuit.
Le déblocage du dispositif de coupure d’urgence ne doit pas permettre la réalimentation du circuit sans une action intentionnelle.
- L'arrêt d’urgence est une manoeuvre qui consiste à arrêter un mouvement ou un processus devenu dangereux. Le déblocage du dispositif d’arrêt d’urgence ne doit pas permettre le redémarrage de l’installation sans intervention intentionnelle.
Votre cas concerne donc la coupure d'urgence qui comme vous le savez doit être facile d'accès et aisément reconnaissable.
Je ne pense donc pas qu'un tel dispositif puisse s'intégrer pour des raisons d'esthétique dans un environnement harmonieux. ;-)
Cordialement
GAS
Invité

Re: Algeco et norme

Message par Invité »

Bonsoir,

:lol: ... Ok ok...

Ben merci pour vos réponses documentées!

Cordialement
Avatar du membre
JoelF91
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : dim. 26 oct. 2025 20:37
Contact :

Re: Algeco et norme

Message par JoelF91 »

Pour deux modules type Algeco, chaque modulaire doit avoir sa propre coupure d’urgence, même avec un tableau divisionnaire commun. C’est la pratique standard en construction modulaire et location de modulaire. Un simple interrupteur-sectionneur ou disjoncteur diff. en tête du module reste la solution la plus propre et conforme.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité