Bonjour à tous , je voulais savoir ce que la norme préconise pour le sectionnement avec des portes fusibles qui ne s'ouvrent pas simultanèment ( la barrette qui relie les portes fusilbes entre eux ) . Est ce que c'est conforme par rapport à se précononise la norme ( tous les conducteurs actifs doivent êtrre coupés en même temps , si ne me trompe ) .
Merci de vos réponses
Sectionnement
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7428
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Sectionnement
salut
en effet
on doit pouvoir sectionner tous les conducteurs actifs en une seule action
@+
en effet
on doit pouvoir sectionner tous les conducteurs actifs en une seule action
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: Sectionnement
bonsoir,
je suis d'accord avec RFco.
domestique ou industriel les portes fusibles? réferences-photos?
je suis d'accord avec RFco.
domestique ou industriel les portes fusibles? réferences-photos?
Re: Sectionnement
Bonjour
la coupure par fusible indépendant ne peut pas assurer le sectionnement,
le séctionnement doit étre omnipolaire (coupure de tous les conducteurs actif) exemple : disjoncteurs-interrupteur-sectionneur.
Cordialement
la coupure par fusible indépendant ne peut pas assurer le sectionnement,
le séctionnement doit étre omnipolaire (coupure de tous les conducteurs actif) exemple : disjoncteurs-interrupteur-sectionneur.
Cordialement