Bonjour
Durant l'entretien d'un poste transformation,j'aimerais savoir l'utilité de l'installation d'une cellule avec protection combiné QM (schneider) pour un départ =
Appelé Générateur Homopolaire ,qui sert à creer un neutre coté HTa ,et le faire relier directement à la terre,
ce générateur est placé dans le coté secour 20 KV ,reseau venant de 2 GROUPE éléctrogégene SDMO ,2 X 650 KVA /520 KW /938 A en PRP ou 715 KVA/572 KW
1031 A en ESP ,la sortie BT de chaque groupe passe par deux transformateur Elévateur de 630 KVA 0.4 KV/20KV , au primaire de chaque transfo ,coté BT
chaque borne Neutre est relie par un cable 25 mm2 (pour rejoindre un Limiteur de surtention CARDEW:²UN= 440 V et tension Amorcage = UIN = Superieure à
1100v (réf : 50171QTY1) c'est a dire la sortie Groupe est en SLT IT,(pour se protégé contre les surtension éxtérieur) .
Bref, le générateur Homopolaire du réseau 20 KV Secour est relie a un transfo immérgé dans l'huile(inductance de mise a la terre du neutre) ,qui relier aussi a une résistance,
CARACTERISTIQUE INDUCTANCE DU NEUTRE
Marque : MERLIN GERIN (France Transfo)
Nbr de Phase: 3
Tension Nominal 22 KV
Courant Permanant Nominal 4 A
:Courant de Courte Durée 20 A
Résistance Additionnelle 1.56 Ω
Refroidissement : ONAM
Impédance Homopolaire 1905 Ω
HT 125/50 KV
BT 0.3 KV
Cordialement
le générateur Homopolaire
- philippe68
- Assidu

- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Re: le générateur Homopolaire
Bonjour,
le générateur homopolaire sert a créer un point neutre artificiel pour votre réseau HTA triphasé 20kVA alimenté par plusieurs sources de remplacements.
Ce point neutre est relié à la terre par le biais d'une impédance.
Cette impédance permet de limiter la valeur du courant de défaut pouvant s'établir sur le réseau 20kV entre une phase et la terre.
La limitation à deux buts :
- la valeur du défaut est fixée ce qui permet de connaitre le réglage maximale du relais de protection homopolaire
- le courant de défaut limité ne risque pas d'endommager le matériel
Cordialement
le générateur homopolaire sert a créer un point neutre artificiel pour votre réseau HTA triphasé 20kVA alimenté par plusieurs sources de remplacements.
Ce point neutre est relié à la terre par le biais d'une impédance.
Cette impédance permet de limiter la valeur du courant de défaut pouvant s'établir sur le réseau 20kV entre une phase et la terre.
La limitation à deux buts :
- la valeur du défaut est fixée ce qui permet de connaitre le réglage maximale du relais de protection homopolaire
- le courant de défaut limité ne risque pas d'endommager le matériel
Cordialement
Re: le générateur Homopolaire
Bonsoir
Merci pour la réponse , je vois aussi raccordé a son secondaire,une batterie de résistance,je pense que le primaire est étoile avec un neutre relier directement à la terre,et le le secondaire en triangle .
Salutations
Merci pour la réponse , je vois aussi raccordé a son secondaire,une batterie de résistance,je pense que le primaire est étoile avec un neutre relier directement à la terre,et le le secondaire en triangle .
Salutations
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: le générateur Homopolaire
Bonjour,
On en a déjà parlé ICI.
Effectivement, le terme "générateur homopolaire" est plutôt réservé à des transfos à primaire étoile et secondaire triangle refermé sur une résistance. ils sont adaptés à des réseaux industriels dans lesquels on recherche un faible courant de défaut homopolaire.
Les réseaux de distribution avec un courant de défaut de 300 ou 1000 A utilisent plutôt la bobine de point neutre qui est une self couplée en zig-zag avec éventuellement une résistance de point neutre.
Cordialement
On en a déjà parlé ICI.
Effectivement, le terme "générateur homopolaire" est plutôt réservé à des transfos à primaire étoile et secondaire triangle refermé sur une résistance. ils sont adaptés à des réseaux industriels dans lesquels on recherche un faible courant de défaut homopolaire.
Les réseaux de distribution avec un courant de défaut de 300 ou 1000 A utilisent plutôt la bobine de point neutre qui est une self couplée en zig-zag avec éventuellement une résistance de point neutre.
Cordialement
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: le générateur Homopolaire
Bonjour,
On en a déjà parlé ICI.
Effectivement, le terme "générateur homopolaire" est plutôt réservé à des transfos à primaire étoile et secondaire triangle refermé sur une résistance. ils sont adaptés à des réseaux industriels dans lesquels on recherche un faible courant de défaut homopolaire.
Les réseaux de distribution avec un courant de défaut de 300 ou 1000 A utilisent plutôt la bobine de point neutre qui est une self couplée en zig-zag avec éventuellement une résistance de point neutre.
Cordialement
On en a déjà parlé ICI.
Effectivement, le terme "générateur homopolaire" est plutôt réservé à des transfos à primaire étoile et secondaire triangle refermé sur une résistance. ils sont adaptés à des réseaux industriels dans lesquels on recherche un faible courant de défaut homopolaire.
Les réseaux de distribution avec un courant de défaut de 300 ou 1000 A utilisent plutôt la bobine de point neutre qui est une self couplée en zig-zag avec éventuellement une résistance de point neutre.
Cordialement
Re: le générateur Homopolaire
Bonjour Candéla et Bonne Année 2013
oui C'est un réseau de secour en 20 KV qui sert à alimenter 5 postes de transformations avec des distances importanteS, donc on a préféré de faire le secours
en HTA ou lieu du BT,avec des relais de protection homopolaire sur deux départ indépondant.les deux groupes démarreent en méme temps et peuvent
se coupler en paralléle coté HTA sortie transformateur élévateur,avec priorité maitre ésclave,et en fonction de la charge de l'installation.
Salutation
oui C'est un réseau de secour en 20 KV qui sert à alimenter 5 postes de transformations avec des distances importanteS, donc on a préféré de faire le secours
en HTA ou lieu du BT,avec des relais de protection homopolaire sur deux départ indépondant.les deux groupes démarreent en méme temps et peuvent
se coupler en paralléle coté HTA sortie transformateur élévateur,avec priorité maitre ésclave,et en fonction de la charge de l'installation.
Salutation
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités