une seule phase hors service
une seule phase hors service
Bonjour
j'ai un problème au niveau d'un disjoncteur différentiel triphasé.
En effet, en amont de se disjoncteur les trois phase marche très bien. Mais ,en aval, de ce disjoncteur l'un des trois phase est hors service.
comment expliquer ce problème?
merci d'avance
j'ai un problème au niveau d'un disjoncteur différentiel triphasé.
En effet, en amont de se disjoncteur les trois phase marche très bien. Mais ,en aval, de ce disjoncteur l'un des trois phase est hors service.
comment expliquer ce problème?
merci d'avance
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: une seule phase hors service
Bonsoir,
L'un des pôles a été endommagé lors d'un court-circuit, ou bien il y a un défaut mécanique.
Il est définitivement HS si c'est un modulaire, peut-être réparable si c'est un (gros) boîtier moulé et doit être remis en état si c'est un ACB*.
Cordialement
*Air Circuit Breaker, en Français disjoncteur ouvert. Attention, certains fabricants n'autorisent pas les réparations en dehors de leurs ateliers pur des questions de garantie et parfois d'outillage spécialisé.
C'est le cas de presque tous les boîtier moulés.
L'un des pôles a été endommagé lors d'un court-circuit, ou bien il y a un défaut mécanique.
Il est définitivement HS si c'est un modulaire, peut-être réparable si c'est un (gros) boîtier moulé et doit être remis en état si c'est un ACB*.
Cordialement
*Air Circuit Breaker, en Français disjoncteur ouvert. Attention, certains fabricants n'autorisent pas les réparations en dehors de leurs ateliers pur des questions de garantie et parfois d'outillage spécialisé.
C'est le cas de presque tous les boîtier moulés.
Re: une seule phase hors service
Bonsoir
merci pour votre réponse
vous êtes tellement efficace et rapide.
Il s'agit d'un disjoncteur boitier moulé de calibre 250A.
cordialement
merci pour votre réponse
vous êtes tellement efficace et rapide.
Il s'agit d'un disjoncteur boitier moulé de calibre 250A.
cordialement
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: une seule phase hors service
Re,
Cordialement
Alors s'il vous semble en bon état, vous pouvez tenter de le faire réparer. Demandez un devis...sarmad354 a écrit :
Il s'agit d'un disjoncteur boitier moulé de calibre 250A.
Cordialement
Re: une seule phase hors service
Bonjour
je l'ai acheté ça fait 3ans
cordialement
je l'ai acheté ça fait 3ans
cordialement
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: une seule phase hors service
Bonjour,
Rien ne vous empêche de faire une demande en garantie légale. Les constructeurs les plus en vue tiennent* à leur réputation et à ce titre remplacent des appareils dont la défaillance n'est pas due à l'exploitation.
Mais évidemment, il faut vous assurer que ce soit le cas : si plusieurs coupures de défauts, très grand nombre de manoeuvres, utilisation non conforme, cela se voit à l'expertise...
Cordialement
*j'ai travaillé chez l'un d'eux
Rien ne vous empêche de faire une demande en garantie légale. Les constructeurs les plus en vue tiennent* à leur réputation et à ce titre remplacent des appareils dont la défaillance n'est pas due à l'exploitation.
Mais évidemment, il faut vous assurer que ce soit le cas : si plusieurs coupures de défauts, très grand nombre de manoeuvres, utilisation non conforme, cela se voit à l'expertise...
Cordialement
*j'ai travaillé chez l'un d'eux
Re: une seule phase hors service
merci infiniment
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 3 invités
