Local transfo

Le régime du neutre, les sections, les raccordements…
Répondre
Invité

Local transfo

Message par Invité »

Bonjour,

Dans un local transfo (tarif vert), quel son physiquement les points permettant de distingué un régime TT d'un régime TNs ?
Il me semble que la présence de 2 barrettes de terre permet de définir que nous sommes en présence d'un régime TNs puisque en TT logiquement on ne devrai retrouver qu'une seul barrette.
Mon affirmation est elle vrai et surtout y a t'il d'autre point a prendre en compte notamment au niveau du transfo.
D'avance merci pour vos réponses
Avatar du membre
philippe68
Assidu
Assidu
Messages : 293
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
Contact :

Re: Local transfo

Message par philippe68 »

Bonjour,

Schéma TT; la prise de terre des masses est séparée de la prise de terre du neutre. présence de deux barrettes de coupure distincte et sur la barrette de terre du neutre c'est un conducteur isolé qui vient de la prise de terre (notion de prise de terre électriquement distincte).
Un dispositif différentiel est généralement associé au disjoncteur général.

Schéma TN : présence d'une seule barrette de terre ou de deux barrettes interconnectées par un conducteur. On se retrouve avec des prises de terre commune, le conducteur Neutre est directement relié au conducteur principal de protection.

Il faut également s'intéresser au type de distribution électrique, la visualisation au niveau du poste ne suffit pas toujours lorsque l'on a un seul poste pour plusieurs bâtiments, il faut voir si les prises de terre des masses des bâtiments sont interconnectées ou indépendantes.

Dès lors qu'un bâtiment dispose d'une prise de terre distincte de la prises de terre du neutre réalisée au niveau du poste on est forcément en schéma TT, présence de dispositifs différentiels pour tous circuits divisionnaires.

Cordialement
Invité

Re: Local transfo

Message par Invité »

Merci pour la reponse
Répondre

Retourner vers « Régime du neutre »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité