Bloc de puissance (pour éclairage salle de spectacles)
Bloc de puissance (pour éclairage salle de spectacles)
Bonsoir,
Petite question.
Comment protégeriez-vous un bloc de puissance destiné à l'alimentation de projecteurs pour une salle de théâtre et/ou spectacle ?
Détails: ce bloc de puissance est une version rackable et comporte des prises de courant en façade dont chaque départ est destiné à alimenté une ligne de projecteurs.
Chaque canal est protégé correctement contre les surintensités mais je me demande comment protéger ce récepteur contre les contacts indirects.
Je serai tenté de placer un DDR 30mA à son origine (prises de courant) mais je me pose la question de savoir si un tel dispositif ne risquerait pas d'être le siège de déclenchements intempestifs.
En effet, un tel récepteur étant bourré d'électronique (bloc de puissance graduable), je pense que le 30mA risque de ne pas tenir.
En fait, je suis face à un dilemme: soit je suis scrupuleusement la C15-100 et demande une protection 30mA (circuits de prises de courant); soit je considère ce rack comme un récepteur classique et me contente d'un 300mA.
Je précise qu'une protection différentielle est capitale étant donné que le régime de neutre de l'installation est TT.
Merci pour vos lumières !
Bien à vous,
Petite question.
Comment protégeriez-vous un bloc de puissance destiné à l'alimentation de projecteurs pour une salle de théâtre et/ou spectacle ?
Détails: ce bloc de puissance est une version rackable et comporte des prises de courant en façade dont chaque départ est destiné à alimenté une ligne de projecteurs.
Chaque canal est protégé correctement contre les surintensités mais je me demande comment protéger ce récepteur contre les contacts indirects.
Je serai tenté de placer un DDR 30mA à son origine (prises de courant) mais je me pose la question de savoir si un tel dispositif ne risquerait pas d'être le siège de déclenchements intempestifs.
En effet, un tel récepteur étant bourré d'électronique (bloc de puissance graduable), je pense que le 30mA risque de ne pas tenir.
En fait, je suis face à un dilemme: soit je suis scrupuleusement la C15-100 et demande une protection 30mA (circuits de prises de courant); soit je considère ce rack comme un récepteur classique et me contente d'un 300mA.
Je précise qu'une protection différentielle est capitale étant donné que le régime de neutre de l'installation est TT.
Merci pour vos lumières !
Bien à vous,
Cordialement,
Nonolost
Nonolost
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7426
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Bloc de puissance (pour éclairage salle de spectacles)
bonjour
et qu'en dit sa notice???
@+
et qu'en dit sa notice???
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: Bloc de puissance (pour éclairage salle de spectacles)
Bonsoir
Si raccordée sur prise de courant 30ma obligatoire.
Si boite de dérivation ou sortie de cable 300ma.
A+
Si raccordée sur prise de courant 30ma obligatoire.
Si boite de dérivation ou sortie de cable 300ma.
A+
Re: Bloc de puissance (pour éclairage salle de spectacles)
Bonsoir à tous,
attendons la notice.......
Cordialement.
Pas sûr !electrx a écrit :Bonsoir
Si raccordée sur prise de courant 30ma obligatoire.
Si boite de dérivation ou sortie de cable 300ma.
A+
attendons la notice.......
Cordialement.
Re: Bloc de puissance (pour éclairage salle de spectacles)
Bonjour,
Comme il s'agissait d'un contrôle, je ne suis plus sur le site.
Le client ne détenait pas la notice d'utilisation de l'appareil, en tous cas.
Bien à vous,
PS: je pense opter pour la protection différentielle haute sensibilité (30mA)
Comme il s'agissait d'un contrôle, je ne suis plus sur le site.
Le client ne détenait pas la notice d'utilisation de l'appareil, en tous cas.
Bien à vous,
PS: je pense opter pour la protection différentielle haute sensibilité (30mA)
Cordialement,
Nonolost
Nonolost
Re: Bloc de puissance (pour éclairage salle de spectacles)
Bonjour à tous,
Cordialement.
C'est une sage décision!nonolost a écrit :Bonjour,
Comme il s'agissait d'un contrôle, je ne suis plus sur le site.
Le client ne détenait pas la notice d'utilisation de l'appareil, en tous cas.
Bien à vous,
PS: je pense opter pour la protection différentielle haute sensibilité (30mA)
Cordialement.
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Bloc de puissance (pour éclairage salle de spectacles)
Bonjour,
La présence de triacs sur ce type d'appareil peut, il est vrai, générer des composantes continues et donc créer des perturbations.
Le s/531.2.1.5 de la NF C15-100 précise notamment:
"Lorsque des matériels électriques de classe I installés en aval d’un DDR sont susceptibles de produire des courants de défaut à composante continue, ce DDR doit être de type A pour les applications alimentées en monophasé ou de type B pour les applications alimentées en triphasé.
Toutefois, si la partie de ces matériels susceptible de produire des courants de défaut à composante continue est réalisée suivant les règles applicables à la classe II, un DDR de type AC convient quel que soit le type d’alimentation".
Rappelons enfin que la protection par DDR 30 mA est imposée:(411.3.3)
- sur les socles Pct de courant assigné au plus égal à 32 A
- les socles Pct quelque soit leur courant assigné en condition AD4,
- les socles Pct dans les installations temporaires.
Dans une salle de spectacle ces blocs de puissance sont généralement installés à demeure et alimentés à partir d'une canalisation fixe. Une protection DR de 300 mA devrait à mon avis convenir.
La présence de triacs sur ce type d'appareil peut, il est vrai, générer des composantes continues et donc créer des perturbations.
Le s/531.2.1.5 de la NF C15-100 précise notamment:
"Lorsque des matériels électriques de classe I installés en aval d’un DDR sont susceptibles de produire des courants de défaut à composante continue, ce DDR doit être de type A pour les applications alimentées en monophasé ou de type B pour les applications alimentées en triphasé.
Toutefois, si la partie de ces matériels susceptible de produire des courants de défaut à composante continue est réalisée suivant les règles applicables à la classe II, un DDR de type AC convient quel que soit le type d’alimentation".
Rappelons enfin que la protection par DDR 30 mA est imposée:(411.3.3)
- sur les socles Pct de courant assigné au plus égal à 32 A
- les socles Pct quelque soit leur courant assigné en condition AD4,
- les socles Pct dans les installations temporaires.
Dans une salle de spectacle ces blocs de puissance sont généralement installés à demeure et alimentés à partir d'une canalisation fixe. Une protection DR de 300 mA devrait à mon avis convenir.
Cordialement
GAS
GAS
Re: Bloc de puissance (pour éclairage salle de spectacles)
Bonsoir,
Merci pour le petit laïus de la norme NF C15-100 bien que je connaisse la partie citée par coeur (d'où l'objet de mon questionnement).
A vrai dire, je suis partagé entre le 30mA et le 300mA, vous l'aurez compris.
Le 30mA me semble, après réflexion, un peu trop sensible pour ce type de récepteur. En effet, ce serait bête que cette salle de théâtre subissent des disjonctions intempestives dû à des courants de fuites "normaux" provenant de l'électronique.
Je vois mal la pièce de théâtre se retrouver toutes les 10 minutes dans le noir, en pleine représentation... Ca pourrait faire mauvais genre, et devenir très vite gênant !!
Le raccordement de ce bloc se faisant directement de l'armoire de distribution, par le biais d'un disjoncteur, je crois que je vais finalement "me diriger" vers le disjoncteur différentiel 300mA et ce sera mon dernier mot, Jean-Pierre
Bien à vous,
Merci pour le petit laïus de la norme NF C15-100 bien que je connaisse la partie citée par coeur (d'où l'objet de mon questionnement).
A vrai dire, je suis partagé entre le 30mA et le 300mA, vous l'aurez compris.
C'était mon option initiale, mais les prises de courant montées en façade de ce rack m'ont fait douter ...Dans une salle de spectacle ces blocs de puissance sont généralement installés à demeure et alimentés à partir d'une canalisation fixe. Une protection DR de 300 mA devrait à mon avis convenir.
Le 30mA me semble, après réflexion, un peu trop sensible pour ce type de récepteur. En effet, ce serait bête que cette salle de théâtre subissent des disjonctions intempestives dû à des courants de fuites "normaux" provenant de l'électronique.
Je vois mal la pièce de théâtre se retrouver toutes les 10 minutes dans le noir, en pleine représentation... Ca pourrait faire mauvais genre, et devenir très vite gênant !!
Le raccordement de ce bloc se faisant directement de l'armoire de distribution, par le biais d'un disjoncteur, je crois que je vais finalement "me diriger" vers le disjoncteur différentiel 300mA et ce sera mon dernier mot, Jean-Pierre
Bien à vous,
Cordialement,
Nonolost
Nonolost
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Bloc de puissance (pour éclairage salle de spectacles)
Bonsoir,
Ravi d'avoir contribué à votre réflexion nonolost ... CQFD!

Ravi d'avoir contribué à votre réflexion nonolost ... CQFD!
Cordialement
GAS
GAS
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité

