Bonjour,
Je dois faire le raccordement d'un poste de transfo 20KV/400V avec une cellule de protection schneider QM en amont.
Le DGPT2 (pression et niveau d'huile) doit être raccordé sur la bobine MX de la cellule mais je ne trouve pas l'emplacement de cette bobine dans la cellule.
Disposez-vous d'un plan, vue éclatée ou photo de l'emplacement de cette bobine ?
Merci
Majix
Bobine MX dans cellule HT SM6 de Schneider
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Bobine MX dans cellule HT SM6 de Schneider
Bonjour,
La bobine se trouve dans le mécanisme. Mais si cette bobine est présente, vous n'avez pas à y toucher puisque les raccordements se trouvent dans un coffret devant le jeu de barres.
Voir la notice : emplacement coffret p 16, raccordement bobine déclenchement p 18.
Si ce bornier n'est pas présent, il n'y a pas de bobine et il faut vous procurer le kit d'installation.
Cordialement
La bobine se trouve dans le mécanisme. Mais si cette bobine est présente, vous n'avez pas à y toucher puisque les raccordements se trouvent dans un coffret devant le jeu de barres.
Voir la notice : emplacement coffret p 16, raccordement bobine déclenchement p 18.
Si ce bornier n'est pas présent, il n'y a pas de bobine et il faut vous procurer le kit d'installation.
Cordialement
-
Invité
Re: Bobine MX dans cellule HT SM6 de Schneider
Merci pour les info.
La bobine est bien présente car commandée avec la cellule, c'est par contre une en 48Vcc qu'il faut changer par une en 230Vac.
avec la notice jointe, j’espère que cela ne va pas poser de problème pour l'intervention ?
Il ne restera "plus qu'à" faire la mise en service.
Merci bcp
Magix
La bobine est bien présente car commandée avec la cellule, c'est par contre une en 48Vcc qu'il faut changer par une en 230Vac.
avec la notice jointe, j’espère que cela ne va pas poser de problème pour l'intervention ?
Il ne restera "plus qu'à" faire la mise en service.
Merci bcp
Magix
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Bobine MX dans cellule HT SM6 de Schneider
Bonjour,
On va dire que je connais mieux une autre marque...mais avec le matériel moderne ce genre d'opération est très simple, d'autant plus que vous avez le modèle sous les yeux . Et les marques "premium" ont d'excellentes notices!
Cordialement
Donc la bobine est incluse dans le mécanisme. Attention à bien le désarmer avant d'y mettre les doigts!majix69 a écrit : La bobine est bien présente car commandée avec la cellule, c'est par contre une en 48Vcc qu'il faut changer par une en 230Vac.
avec la notice jointe, j’espère que cela ne va pas poser de problème pour l'intervention ?
On va dire que je connais mieux une autre marque...mais avec le matériel moderne ce genre d'opération est très simple, d'autant plus que vous avez le modèle sous les yeux . Et les marques "premium" ont d'excellentes notices!
Cordialement