bonjour à tous,
je vais réaliser la pose de mon plancher chauffant : Infracable + tms 60mm.
Quelqu'un peut-il me dire si je peux mettre un tel isolant :
- à l'emplacement de la future cheminée ?
- sous un futur demi-mur de Siporex pour un bar ?
- sous une douche receveur à carreler ?
amis électriciens, que faites vous habituellement ?
d'avance merci
isolant plancher chauffant
Re: isolant plancher chauffant
Bonjour,
généralement on ne mets pas d'isolant la ou il y a de la charge ( même les isolants du type stydur),donc si vous posez une cheminéeou un bar, n'en mettez pas et on décale les cables de 20 cm des murs, nez de dalles...
Cordialement
Jean Paul
généralement on ne mets pas d'isolant la ou il y a de la charge ( même les isolants du type stydur),donc si vous posez une cheminéeou un bar, n'en mettez pas et on décale les cables de 20 cm des murs, nez de dalles...
Cordialement
Jean Paul
Re: isolant plancher chauffant
pour se qui est de la salle de bain ne pas oublier de couvrir l'infracable par un trailli métallique relié a la terre
cordialement
cordialement
Re: isolant plancher chauffant
Bonjour à tous et merci pour les infos.
J'ai donc posé mon isolant le week-end dernier mais je n'en ai pas mis sous les charges lourdes.
J'ai prévu des réservations qui seront noyées dans la chape supérieure.
Pour le trailli soudé je ne savait pas ? Mais je comprend son utilité. Je pense qu'un fin suffit car il est utilisé uniquement comme conducteur en cas d'infiltration ?
il doit être relié à la LEP ?
J'ai donc posé mon isolant le week-end dernier mais je n'en ai pas mis sous les charges lourdes.
J'ai prévu des réservations qui seront noyées dans la chape supérieure.
Pour le trailli soudé je ne savait pas ? Mais je comprend son utilité. Je pense qu'un fin suffit car il est utilisé uniquement comme conducteur en cas d'infiltration ?
il doit être relié à la LEP ?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7441
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: isolant plancher chauffant
Amenez cette liaison à la L.E.S.robilyan a écrit :(...)
Pour le trailli soudé je ne savait pas ? Mais je comprend son utilité. Je pense qu'un fin suffit car il est utilisé uniquement comme conducteur en cas d'infiltration ?
il doit être relié à la LEP ?
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: isolant plancher chauffant
bonjour,
ca y est mon plancher chauffant Infracable est posé et noyé.
Je n'ai pas mis de trailli ni dans la salle de bain ni autre part comme me le précisait Kvalier. Le câble (liaison chaude) est équipé d'ailettes métalliques que j'ai relié par un fils de terre 2,5 mm2 (uniquement dans la salle de bain).
Maintenant reste à savoir où le connecter ? dais-je le laisser sur la liaison èqui. local de la sdb ? par exemple reliée à 1 terre de prise ? ou je dois la ramener à la liaison équi. principale ... dans mon garage ?
Merci.
ca y est mon plancher chauffant Infracable est posé et noyé.
Je n'ai pas mis de trailli ni dans la salle de bain ni autre part comme me le précisait Kvalier. Le câble (liaison chaude) est équipé d'ailettes métalliques que j'ai relié par un fils de terre 2,5 mm2 (uniquement dans la salle de bain).
Maintenant reste à savoir où le connecter ? dais-je le laisser sur la liaison èqui. local de la sdb ? par exemple reliée à 1 terre de prise ? ou je dois la ramener à la liaison équi. principale ... dans mon garage ?
Merci.