génératrice UNELEC 50kva en panne

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: génératrice UNELEC 50kva en panne

Message par Candela »

Re,
philippe sene a écrit : ou trouver cette carte
Le SAV des alternateurs UNELEC et ACEO est assuré par Leroy-Somer qui a repris la marque.
Je ne sais pas s'ils ont toujours des pièces pour ces engins très anciens, la loi ne les y oblige pas.
Sinon, je vous indique une autre possibilité en MP.
A noter que les cartes d'origine (comme la plupart actuellement) sont noyées dans de la résine et ne sont pas réparables.
J'ai oublié, vous êtres certain que c'est la carte? Si le groupe a été longtemps sans débiter, cela peut être un problème de rémanent.
Cordialement
Invité

Re: génératrice UNELEC 50kva en panne

Message par Invité »

re re bonjour

le groupe tourne toute les semaines sauf depuis 1 mois (rdv de chasse)
quand je teste les 3 phases et le neutre il m indique 40 volt par phase ....

merci philippe
Invité

Re: génératrice UNELEC 50kva en panne

Message par Invité »

de philippe

que ve dire MP

merci philippe
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: génératrice UNELEC 50kva en panne

Message par Labobine »

Bonjour,
Le "MP" est le message privé concernant le site.
Il sert à correspondre avec n'importe quel membre du site Volta.
La possibilité que peut vous donner Candela vous sera transmise sur le Message privé.
Lorsque vous aurrez reçu un message privé il y aura 1 dans la case et en cliquant dessus vous accèderez à la boite de réception des messages privés.
Image
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Invité

Re: génératrice UNELEC 50kva en panne

Message par Invité »

merci
gerard

cordialement philippe
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: génératrice UNELEC 50kva en panne

Message par Candela »

Bonsoir,
philippe sene a écrit :re re bonjour

le groupe tourne toute les semaines sauf depuis 1 mois (rdv de chasse)
quand je teste les 3 phases et le neutre il m indique 40 volt par phase ....
Alors il faut essayer de le réveiller un peu, il peut avoir perdu son aimantation rémanente : il s'agit d'un reste d'aimantation dans les tôles magnétiques de la carcasse quant le groupe ne tourne plus. Il en faut un minimum pour que le groupe s'amorce.
Il faut repérer sur la carte deux bornes marquées "+" et "-" et y raccorder pendant quelques secondes après avoir mis le groupe en marche une batterie 12V, ou une pile 4,5, 6 ou 9v un peu puissante (par ex un pack de piles de lampes torches, mais pas une pile 6F22 de poste radio de poche). Attention à bien respecter la polarité + et -.
Si cela ne fonctionne pas, la carte est H.S.

Cordialement
Avatar du membre
damien
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : ven. 14 mars 2014 12:38
Localisation : lyon
Contact :

Re: génératrice UNELEC 50kva en panne

Message par damien »

Bonjour
Je suis a la recherche d'informations sur ce type de génératrice.

Je possède un groupe convertisseur 50/60Hz de 1979 , marque UNELEC composé d'un moteur PNAT 250 LB3, 90kW,380V 50Hz et d'un alternateur AT 250 LB 5 4P 100kVA 440V 60Hz qui est malheureusement en panne, la tension n'est pas stable en sortie.

Je n'ai pas de document ( schéma électrique, type de carte, ect... ) sur cet appareil et je serait preneur de toutes informations le concernant.

Mon groupe a le numéro 170/828 et , d’après le cahier des charges que j'ai pu retrouvé il serait similaire au groupe 170-426 fabriqué par UNELEC
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: génératrice UNELEC 50kva en panne

Message par Candela »

Bonjour Damien,
J'ai vendu ces appareils, dans les années que vous citez. Dans un premier temps, je vous parlerai "de mémoire", et si cela ne suffit pas je rechercherai si je possède des "archives" utilisables.
Sur ces groupes, le moteur était particulier, mais l'alternateur était parfaitement standard. A priori (pas certain) la carte de régulation était spécifique pour le 60Hz, ce qui ne présente pas une grosse différence.
Vous devez lire d'abord la plaque de l'alternateur, qui doit indiquer le type d'excitation. Normalement: RBS.
Ensuite, sur la carte de régulation, vous devez trouver une référence (il me semble que la pièce "standard " était la 1954).

Il faut d'abord être sur que la panne vient de là. Alimentez-vous des appareils générateurs d'harmoniques? les alternateurs y sont très sensibles, et je ne vous parle pas des régulations conçues dans les années 70, où le problème était quasiment inconnu.En cas de doute, essayez avec une charge purement ohmique, ou "non suspecte". Evidemment, il faut au minimum la puissance habituelle alimentée, sinon mini 60 kW . Cherchez ce qui a pu être installé avant la panne...
Ensuite, il faut trouver la pièce.
1- SAV Leroy-somer, ou directement usine d'orléans cf ci-dessus
2-voir les marchands de matériel d'occasion spécialisés. Je vous en indiquerai si nécessaire, mais je n'ai pas d'adresses dans la France entière...
2-voir les spécialistes en pièces adaptables. Je peux vous communiquer une adresse, sans garantie: ce matériel a plus de 30 ans; il a certes été extrêmement répandu...
La solution 1 sera encore raisonnable si une pièce "moderne" est adaptable, ruineuse dans le cas contraire. La solution 2, ce sera...une pièce de récup, ayant au moins 20 ans...

A+ si besoin
Cordialement

Ps les régulations étaient identiques sur une large gamme de puissance, au minimum jusqu'au 315 (pour le cas où vous en trouveriez une sur un GE). Attention seulement au type d'excitation: RBS, RBC...
Avatar du membre
damien
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : ven. 14 mars 2014 12:38
Localisation : lyon
Contact :

Re: génératrice UNELEC 50kva en panne

Message par damien »

Bonjour Candela,

Merci de l’intérêt que vous portez a mon problème :)

Je n'ai pas l'information que vous me demandez sur la plaque de l'alternateur ( RBS / RBC).
Sur la plaque, les seules informations présentes sont:

TYPE: AT 250 LB 5
KVA : 100
rpm : 1800 Hz : 60
V : 220 / 440 A : 263 / 131

Au niveau des cartes de régulation, en effet une des deux cartes est bien une 1954 mais la seconde est une 1526 ( la génératrice peux produire du 220 ou du 440 V)

Avec cette génératrice nous alimentions des appareils de foration (60kW) destinés a l'extraction de minerais (mine).

Voici une photo de la plaque de l'alternateur ainsi qu'une photo des cartes de régulation :


Image

Image
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: génératrice UNELEC 50kva en panne

Message par Candela »

Bonsoir,
Donc vous avez deux cartes de régulation, apparemment spéciales (vu la tension de réglage).
La référence est H31148 et H32***.
J'ai peur que vous ne les trouviez pas aisément en occasion (mais ça vaut le coup d'essayer).
Je vus envoie un MP...

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Les alimentations secourues »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité