pb spots TBT...

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
louloudidoue
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : ven. 9 mai 2008 19:41
Contact :

pb spots TBT...

Message par louloudidoue »

Bonjour,

je viens de finir d'installer mes spots TBT (2 kits lexman transfo + 3 spots 50W) en dérivation sur un variateur legrand (20-300 VA) et je constate que 3 des 6 spots (1 kit sur les 2) sont moins "brillants" que les 3 autres, que l'éclairage est moins puissant, c'est surtout visible par dessus les spots d'ailleurs.

Sachant que mes cables partant de ma boîte de dérivation vers les transfos mesurent respectivement 1m20 et 1m60, pensez-vous que cette différence puisse suffir à jouer un rôle dans ce pb ? (perso j'y crois pas beaucoup mais bon, je ne suis pas électricien non plus...) ou que cela puisse venir du variateur (car je suis en haut de crête à 300w) ou d'un des transfo ou même des spots ?

Merci de m'aider,

Pierre
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1614
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: pb spots TBT...

Message par VE Pp »

Bonjour,

Avez-vous vérifié les caractéristiques notées sur les différents spots ?
Avatar du membre
louloudidoue
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : ven. 9 mai 2008 19:41
Contact :

Re: pb spots TBT...

Message par louloudidoue »

ben...

disons que c'est 2 kits rigoureusement identiques... même transfo, mêmes spots... faut-il vérifier quand même ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7438
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: pb spots TBT...

Message par RFco »

Bonjour,



2changez les ampoules d'un kit sur l'autre...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
louloudidoue
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : ven. 9 mai 2008 19:41
Contact :

Re: pb spots TBT...

Message par louloudidoue »

merci RFco,

effectivement après avoir interverti les ampoules, j'ai vu que le souci venait des ampoules elles-mêmes et en fait, si les 2 kits sont identiques, un est équipé d'ampoules xenon et l'autre d'ampoules osram, qu-est-ce qui est mieux d'ailleurs (ils annoncent 5000h de longévité pour les xénon contre 2000h pour les osram mais l'éclairage des osram me parait plus brillant !)

merci encore,

pierre
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7438
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: pb spots TBT...

Message par RFco »

plus brillant, tout dépend, en fait il faut voir la température de couleur indiquée exprimée en Kelvin (K)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
louloudidoue
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : ven. 9 mai 2008 19:41
Contact :

Re: pb spots TBT...

Message par louloudidoue »

ben pas indiqué sur l'emballage...
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités