Tension importante entre les phases et la masse de terre

Le régime du neutre, les sections, les raccordements…
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Tension importante entre les phases et la masse de terre

Message par Candela »

assouak a écrit :salut
le disjoncteur ne permet pas de detecter une phase a la terre il sert à disjoncté en cas de surintensité et non pas surtension.
c'est pour ca qui n'a pas disjoncté a+
Le disjoncteur ne surveille pas un défaut à la terre, mais ses conséquences. Si ces conséquences sont un court-circuit, il va déclencher.
Il en va de même pour les autres méthodes de protection :
- un DDR va surveiller un "courant de fuite" vers la terre
-un relais de tension homopolaire (utilisé principalement en HT) va bien déclencher en détectant une surtension, conséquence d'un défaut à la terre.
Tout particulièrement en IT avec neutre isolé(#impédant) cette élévation de tension homopolaire est une circonstance nuisible, mais inévitable.
Répondre

Retourner vers « Régime du neutre »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 11 invités