Probleme de surtension sur un groupe electrogene

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Invité

Re: Probleme de surtension sur un groupe electrogene

Message par Invité »

Slt, tu peut vérifié la vitesse de rotation du moteur en branchant un fréquencemètre sur phase et neutre ou phase et phase et si F=50Hz c que le moteur et bon, sinon essai d'ogmenté l'éxitation de la génératrice en agissant sur le régulateur de tension.
SVP la pièce que vous allé changé il s'agit de quoi au juste?
Invité

Re: Probleme de surtension sur un groupe electrogene

Message par Invité »

Voila le groupe est en etat
remplacé le regulateur comme annoncé il debitait du 200 volt a ce momment la j'ai réglé a l'aide du petit potentiometre qu'il y avait sur le regulateur pour obtenir 220volt
j'ai branché une baladeuse de 60 watt pour faire le reglage et ensuite une chaufferette et mesuré la tension en même temps sur la prise
, reserrer toutes les fixation, nettoyage vidange et remplacement de la bougie, il tourne impeccable.
regime stable et tout..
reste a savoir combien de temps il va aller
Que pensez vous de la fiabilité de ce genre d'appareil?
Répondre

Retourner vers « Les alimentations secourues »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Jakub et 6 invités