Tableau divisionnaire

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

Tableau divisionnaire

Message par Invité »

Bonjour a tous, je suis en terminal bac pro eleec et j'aurais voulus être sur de ce que je faits
Alors voila, je voudrais faire un seconde tableau électrique dans mon atelier, j'ai environ 50 m de câble et j'ai choisi du 6 mm² car j’aurais surement des machines a branché puis j'ai prévu dans mon tableau de mettre un DDR de 40 A/ 30mA Type AC puis après de mettre mais disjoncteur pour mes prises 2*20A et mes lampes 2*16A et j'ai juste une question qui me tourne dans la tête c'est danns mon tableau générale pour brancher mon câble 6mm² faut-il une autre protection ou je me repique sur le distributeur de neutre et de phase?
Merci d'avance.
Invité

Re: Tableau divisionnaire

Message par Invité »

bonjour,

10A pour l’éclairage ca sera mieux,
3G6mm² doit être trop petit pour 50m,
et la norme a changer il y a pas très longtemps (1ou2ans) , le repiquage sous DB n'est plus autorise une protection dédier doit être mi en place
Invité

Re: Tableau divisionnaire

Message par Invité »

merci pour votre réponsse, si je ne peux pas me repiquer sous le DB il faut que je me repique où? Et pourquoi du 3G6mm² serait trop petit pour 50 m ?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3546
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Tableau divisionnaire

Message par Carminas »

Bonjour

Il faut protéger le câble contre les surintensités en mettant un disjoncteur de calibre approprié en tête du câble

6² c'est trop juste à cause de la chute de tension, ou alors il faut limiter la puissance disponible.

Si vous partez à proximité du disjoncteur de branchement, il est d'usage de respecter une chute de tension de 2% maxi afin d'en laisser un peu de disponible pour les circuits terminaux (pour rappel 3% maxi pour l'éclairage et 5% pour le reste)

Avec 50m de câble mono en cuivre sous 230V cela donne :
- 6² protégé par un disj 10A pour 1,7% de chute de tension maxi et 2,3 kW maxi
- 6² protégé par un disj 16A pour 2,7% de chute de tension maxi et 3,6 kW maxi
- 10² protégé par un disj 20A pour 2% de chute de tension maxi et 4,6 kW maxi
- 16² protégé par un disj 32A pour 2% de chute de tension maxi et 7,3 kW maxi
A vous de voir le cas de figure qui correspond le mieux à votre besoin en puissance

Vous ne pouvez pas directement vous repiquer sur les bornes du disjoncteur de branchement.
Il faut passer par un bornier intermédiaire

Image

@+
Carminas
Invité

Re: Tableau divisionnaire

Message par Invité »

merci pour votre réponses tout s'éclaire maintenant pour le branchement :-) Et si j'arrive a diminuer la longueur de mon câble à 30 m, j'aurais droit a combien de puissance au bout de mon câble et la protection vas augmenter?
J'aurais bien aimé savoir vos formules si sa vous dérange pas.
Merci d'avance
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3546
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Tableau divisionnaire

Message par Carminas »

Bonjour

La formule simplifiée de la chute de tension en mono 230V pour du cuivre est la suivante :

Chute de tension (en %) = Longueur (en m) x Intensité (en A) / Section (en mm²)

Ce qui donne pour 30m :
- 6² protégé par un disj 20A pour 2% de chute de tension maxi et 4,6 kW maxi
- 10² protégé par un disj 32A pour 1,9% de chute de tension maxi et 7,3 kW maxi

A vous de faire jouer la calculette :lol:

@+
Carminas
Invité

Re: Tableau divisionnaire

Message par Invité »

Super :-D merci beaucoup
Avatar du membre
ptite truffe
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : ven. 19 févr. 2010 12:32
Contact :

Re: Tableau divisionnaire

Message par ptite truffe »

Salut

Pour rebondir sur le sujet d'aviateur_Titi, le différentiel est-il nécessaire dans le tableau divisionnaire ou celui du tableau principal est-il suffisant ?

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités