Combien d'ampères pour un restaurant?
- cannibalucy
- Arrivant

- Messages : 1
- Enregistré le : lun. 6 oct. 2008 14:36
- Contact :
Combien d'ampères pour un restaurant?
Bonjour,j'ouvre une pizzéria et je veux savoir combien d'ampères il me faut au compteur et combien de kilowatt au compteur?J'ai en 380 un four a pizzas 12kw,une friteuse 9kw,une machine a café 7kw,un lave verre 6kw,un lave vaisselle 8kw.Et peut être rajouter un four 10kw plus tard.Merci de votre aide.fredo
Re: Combien d'ampères pour un restaurant?
bonsoir
vous avez 52 kw de prevu soit 82 Ampéres , donc 90 Ampéres au compteur ou 100 si cela est possible .
bonne soirée
racal
vous avez 52 kw de prevu soit 82 Ampéres , donc 90 Ampéres au compteur ou 100 si cela est possible .
bonne soirée
racal
Re: Combien d'ampères pour un restaurant?
Bonjour,
Bien sur, cela ne tient pas compte des éclairages et autres qui viendront aussi se greffer à la puissance de 52 kw ^^
Cordialement,
Max
Bien sur, cela ne tient pas compte des éclairages et autres qui viendront aussi se greffer à la puissance de 52 kw ^^
Cordialement,
Max
Re: Combien d'ampères pour un restaurant?
bjr
j ai deja repondu sur un autre site
avec cette puissance il faut un tarif jaune
des gens vous ont affirmes que un tarif bleu etait suffisant avec 50 a
j ai deja fait ce type d installation ou le delestage n est pas possible et tout doit pouvoir fonctionner en meme temps
j ai deja repondu sur un autre site
avec cette puissance il faut un tarif jaune
des gens vous ont affirmes que un tarif bleu etait suffisant avec 50 a
j ai deja fait ce type d installation ou le delestage n est pas possible et tout doit pouvoir fonctionner en meme temps
Re: Combien d'ampères pour un restaurant?
re
le tarif bleu limite a 36 kva
le tarif bleu limite a 36 kva
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités

