groupe electrogene en panne
-
Invité
groupe electrogene en panne
bonjour.
j'ai récupérer un groupe de marque? gerex Gx 1200GE.1000W 230v-50 Hz 12v 8.3A
(voir photo).
il ne fournie pas de courant
mon problème c'est que je suis nul en électricité.
il aurait était utilisée pour de la soudure .
mais il a été réparer ?
j'en doute.
http://imagesup.org/images11/1350963499-p1050218.jpg
merci
j'ai récupérer un groupe de marque? gerex Gx 1200GE.1000W 230v-50 Hz 12v 8.3A
(voir photo).
il ne fournie pas de courant
mon problème c'est que je suis nul en électricité.
il aurait était utilisée pour de la soudure .
mais il a été réparer ?
j'en doute.
http://imagesup.org/images11/1350963499-p1050218.jpg
merci
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: groupe electrogene en panne
Bonjour,
Si le poste a été utilisé avec un poste à souder ne cherchez pas ce n'est pas avec 1.000w que l'on peut le faire et la régulation est surement HS
Vous aurez vite fait de nous faire voir (photos) le derrière du tableau puisqu'il n'est même pas fixé et de démonter la flasque arrière de la génératrice pour distinguer de quoi la régulation est faite car ce sera plus parlant qu'un schéma.
Si le poste a été utilisé avec un poste à souder ne cherchez pas ce n'est pas avec 1.000w que l'on peut le faire et la régulation est surement HS
Vous aurez vite fait de nous faire voir (photos) le derrière du tableau puisqu'il n'est même pas fixé et de démonter la flasque arrière de la génératrice pour distinguer de quoi la régulation est faite car ce sera plus parlant qu'un schéma.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
-
Invité
Re: groupe electrogene en panne
[quote="Labobine"]Bonjour,
Si le poste a été utilisé avec un poste à souder ne cherchez pas ce n'est pas avec 1.000w que l'on peut le faire et la régulation est surement HS
Vous aurez vite fait de nous faire voir (photos) le derrière du tableau puisqu'il n'est même pas fixé et de démonter la flasque arrière de la génératrice pour distinguer de quoi la régulation est faite car ce sera plus parlant qu'un schéma.[/quote
merci pour votre réponce.
voici quelques photos.
http://imagesup.org/images11/1351017178-p1050220.jpg
http://imagesup.org/images11/1351016852-p1050221.jpg
http://imagesup.org/images11/1351016919-p1050232.jpg
http://imagesup.org/images11/1351016964-p1050234.jpg
http://imagesup.org/images11/1351017007-p1050235.jpg
http://imagesup.org/images11/1351017056-p1050221.jpg
cordialement
Si le poste a été utilisé avec un poste à souder ne cherchez pas ce n'est pas avec 1.000w que l'on peut le faire et la régulation est surement HS
Vous aurez vite fait de nous faire voir (photos) le derrière du tableau puisqu'il n'est même pas fixé et de démonter la flasque arrière de la génératrice pour distinguer de quoi la régulation est faite car ce sera plus parlant qu'un schéma.[/quote
merci pour votre réponce.
voici quelques photos.
http://imagesup.org/images11/1351017178-p1050220.jpg
http://imagesup.org/images11/1351016852-p1050221.jpg
http://imagesup.org/images11/1351016919-p1050232.jpg
http://imagesup.org/images11/1351016964-p1050234.jpg
http://imagesup.org/images11/1351017007-p1050235.jpg
http://imagesup.org/images11/1351017056-p1050221.jpg
cordialement
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: groupe electrogene en panne
Bonsoir,
Vous avez exactement mis les photos qu'il fallait et vous avez donc la moitié de ma réponse puisqu'il s'agit de contrôler le condensateur de 15µf, le pont de diode (13510170) et les 2 diodes (135101696) sur le rotor. Pour ces dernières c'est plus délicat car il faut déssouder une patte, car pour un contrôle il ne faut pas avoir de continuité sur le circuit par retour et cela vaut pour le condensateur et le pont.
Ensuite si les composants sont bons il faudra procéder à un contrôle de continuité des circuits.
Vous avez exactement mis les photos qu'il fallait et vous avez donc la moitié de ma réponse puisqu'il s'agit de contrôler le condensateur de 15µf, le pont de diode (13510170) et les 2 diodes (135101696) sur le rotor. Pour ces dernières c'est plus délicat car il faut déssouder une patte, car pour un contrôle il ne faut pas avoir de continuité sur le circuit par retour et cela vaut pour le condensateur et le pont.
Ensuite si les composants sont bons il faudra procéder à un contrôle de continuité des circuits.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
-
Invité
Re: groupe electrogene en panne
bonjour.
désolé
je ne sais pas comment on controle tous ses éléments.
mais pour les diodes du rotor en fait il y en a trois,elle ressemble a un m&m's de couleur bleu.
une chose bizarre ,en accélérant le régime moteur a la main le courant passe mais il n'y a pas le voltage normal
la lampe de 60watts s'allume un peut .
merci
désolé
je ne sais pas comment on controle tous ses éléments.
mais pour les diodes du rotor en fait il y en a trois,elle ressemble a un m&m's de couleur bleu.
une chose bizarre ,en accélérant le régime moteur a la main le courant passe mais il n'y a pas le voltage normal
la lampe de 60watts s'allume un peut .
merci
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: groupe electrogene en panne
Bonjour,
Cela confirme qu'il y a bien un composant ou plusieurs en défaut et notamment ces diodes.
Moi aussi je suis désolé car l'électricité sans notions de bases on ne peut pas aller bien loin et si vous n'avez pas au minimum un petit contrôleur digital et savoir s'en servir ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Vous ne connaissez pas quelqu'un de proche ?
Cela confirme qu'il y a bien un composant ou plusieurs en défaut et notamment ces diodes.
Moi aussi je suis désolé car l'électricité sans notions de bases on ne peut pas aller bien loin et si vous n'avez pas au minimum un petit contrôleur digital et savoir s'en servir ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Vous ne connaissez pas quelqu'un de proche ?
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
-
Invité
Re: groupe electrogene en panne
bonsoir .
merci pour votre aide précieuse
hélas je ne connais personne susceptible de m'expliquer les manips
mais je vais voir pro et je verrais bien?
mais dans tous les cas je vous tiendraient au courant.
merci
cordialement
A+
merci pour votre aide précieuse
hélas je ne connais personne susceptible de m'expliquer les manips
mais je vais voir pro et je verrais bien?
mais dans tous les cas je vous tiendraient au courant.
merci
cordialement
A+
-
Invité
Re: groupe electrogene en panne
bonsoir
je voudrais remerciez,toutes les personnes qui mon aider a résoudre mon problème.
car mon groupe électrogène fonctionne a nouveau.
et cela c'est grasse a vous .
j'ai remplacer le pont d'iodes
et le condensateur de démarrage.
cordialement.Merci
je voudrais remerciez,toutes les personnes qui mon aider a résoudre mon problème.
car mon groupe électrogène fonctionne a nouveau.
et cela c'est grasse a vous .
j'ai remplacer le pont d'iodes
et le condensateur de démarrage.
cordialement.Merci
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: groupe electrogene en panne
Bonjour,
Vous avez eu de la chance parceque c'était du quitte ou double et vous avez gagné. Merci d'avoir donné des nouvelles.
Vous avez eu de la chance parceque c'était du quitte ou double et vous avez gagné. Merci d'avoir donné des nouvelles.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée