Horloge & délesteur sur chaudière électrique 9Kw

Question pour le câblage, le montage…
Invité

Horloge & délesteur sur chaudière électrique 9Kw

Message par Invité »

Bonsoir.
Je vais installer une chaudière électrique gretel SCAV 9Kw.
Un boîtier de 8 modules est juxtaposé à mon tableau électrique, incorporant qu'un disjoncteur différentiel 30mA/40A. La ligne (13m) 220v monophasée est installée jusqu'à l'emplacement prévu de la chaudière.
Je prévois de commander 1 contacteur de puissance, une horloge de programmation journalière et un délesteur 40A.
Ce délesteur permettant l'interruption (complète) de la chaudière lorsque ma consommation dépasse les 60A de mon abonnement EDF, ainsi que sa remise en service lorsque l'intensité utilisée reviens sous les 60A.
Je pense être capable d'établir un schéma, mais n'étant pas pro en matière d'électricité, je souhaite savoir si l'équipement envisagé est correct; et si oui, obtenir un schéma tout simple.
Cordialement.

http://www.elec44.fr/contacteur-de-puis ... -6880.html
http://www.elec44.fr/delesteur-monophas ... -6898.html
http://www.elec44.fr/interrupteurhorair ... -6924.html
Invité

Re: Horloge & délesteur sur chaudière électrique 9Kw

Message par Invité »

Bonsoir,

le diff 40A/30mA à remplacer par un 63A
a quoi va servir l'horloge?

Dans la doc du delesteur il y a un bon schéma exemple 3 pour ton cas,
http://docdif.fr.grpleg.com/general/leg ... -05-FR.pdf

mais à voir qu'il faudrait juste couper la puissance de la chaudière pour laisser le circulateur en route par exemple.
la chaudière a une commande externe délestage et 2 allures a voir à la place du contacteur un relais
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3499
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Horloge & délesteur sur chaudière électrique 9Kw

Message par Carminas »

Bonsoir

Ok pour le délesteur, mais ce n'est pas une bonne idée de couper complètement la tension d'alimentation.

La chaudière possède une fonction délestage, qui permet de couper une partie de la puissance de chauffe.

Pour le raccordement il suffit d'enlever le shunt sur les bornes 3 et D et de les brancher sur le contact sec du délesteur.

Pas besoin de contacteur de puissance ni d'horloge

Image

@+
Carminas
Invité

Re: Horloge & délesteur sur chaudière électrique 9Kw

Message par Invité »

Bonjour à tous.
Pour info, il s'agit de chauffage par radiateurs.
Les allures de chauffe seraient 3-6 et 9Kw (confirmé par le vendeur) bien que la notice présente 2 boutons; 1ère allure et 2éme allure. On pourrait supposer: basculement du N° 1 seul =3Kw, du N°2 seul=6Kw et N°1 + N°2 =9Kw.
Le contacteur de puissance devient inutile si j'utilise les bornes 3 et D et permettant une modulation de la puissance de chauffage en fonction de délestage.
Seulement il me faudra tirer 2 fils supplémentaires.
J'ai l'intention d'en installer une horloge (option non choisie à la commande, cause prix élevé) qui implique le contacteur de puissance, pour couper le chauffage une partie de la nuit. Dans ce cas l'horloge et le contacteur pourraient peut-être s'intégrer dans le schéma de Carminas, m'évitant ainsi d'utiliser les bornes 3 et D, engendrant un délestage avec puissance non modulable.
Merci et bonne journée.
Invité

Re: Horloge & délesteur sur chaudière électrique 9Kw

Message par Invité »

Bonjour
entre les bornes 1 et 2 de ta chaudiere
tu place le contact NC de ton delesteur en serie avec le contact de ton horloge en serie avec le contact de ton thermostat d'ambiance.

c'est un peu bête pour une chaudiere modulante mais si tu veux que ca marche comme cela voila.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3499
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Horloge & délesteur sur chaudière électrique 9Kw

Message par Carminas »

Bonsoir

Comme déjà dit, ce n'est pas pertinent de couper la tension d'alimentation.

Pourquoi ne pas utiliser un thermostat d'ambiance programmable qui abaisse la température la nuit (ce qui reviendra à couper la chaudière)
Il suffit de le brancher entre 1 et 2 et cela ne vous reviendra pas franchement plus cher qu'une horloge et un contacteur.

@+
Carminas
Invité

Re: Horloge & délesteur sur chaudière électrique 9Kw

Message par Invité »

Bonjour.
Je pense que j'opterai pour la solution (auquel je n'avais pas pensé) du thermostat d'ambiance programmable et sans fil (reste à voir si une portée libre de 60m suffira pour traverser 2 murs dont 1 en pierre (70cm).
Sans trop chercher j'ai trouvé ceci:
http://www.sanitaire-distribution.fr/XH ... spx?site=0
Bonne journée à tous.
Invité

Re: Horloge & délesteur sur chaudière électrique 9Kw

Message par Invité »

Bonsoir.
J'ai installé la chaudière qui fonctionne sans problème. Le manuel joint est un peu plus complet que celui téléchargé sur le web. Y figurent les options: Horloge de programmation ARMHEBDO et Délesteur DEL013 Monophasé à 3 sorties, disponibles à prix raisonnable chez mon revendeur. Je confirme que la puissance est réglable par tiers et que 2 relais à temporisation ajustable (0 à 10mn) permettent de moduler la puissance.
http://www.esc-grossiste.fr/boutique/ch ... hebdo.html
http://www.esc-grossiste.fr/boutique/ch ... rties.html
Disposant déjà d'une sonde de T° extérieure, je vais pouvoir la connecter sur l'emplacement prévu à cet effet.
Cdt.
Invité

Re: Horloge & délesteur sur chaudière électrique 9Kw

Message par Invité »

Bonjour.
Pour éviter toute erreur fatale, je ne suis pas certain de comprendre le branchement du transfo d'intensité selon le schéma fourni par le fabricant http://uppix.fr/?di=CO45 (.jpeg)
Dois-je raccorder simplement le TI sur les bornes 1 et 10?
Cordialement.
Invité

Re: Horloge & délesteur sur chaudière électrique 9Kw

Message par Invité »

Bonjour,
Alimentation : 1 et 10
TI : 6 et 8
Télécommande (dérogation délestage) : 6 et 4
contact délestage : 5 et 3 - 5 et 7 - 5 et 9 (15A maxi)
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité