simple allumage

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
titi0092
De passage
De passage
Messages : 17
Enregistré le : lun. 25 août 2008 18:46
Contact :

simple allumage

Message par titi0092 »

Bjr,
Est ce obligatoire de placer l interrupteur sur la phase avant la lampe plutot qu apres?Et quelles sont les risques si i y en a?
Merçi d avance....
Avatar du membre
artelec24
Assidu
Assidu
Messages : 219
Enregistré le : mar. 1 avr. 2008 11:39
Contact :

Re: simple allumage

Message par artelec24 »

titi0092 a écrit :Bjr,
Est ce obligatoire de placer l interrupteur sur la phase avant la lampe
oui
titi0092 a écrit :Et quelles sont les risques si i y en a?
Tu augmente les risques d'électrocution quand tu change une ampoule

Enfin moi je vois cela comme ça
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: simple allumage

Message par GAS »

Bonjour,
titi0092 a écrit :Est ce obligatoire de placer l interrupteur sur la phase avant la lampe plutot qu apres?Et quelles sont les risques si i y en a?
Cela reviendrait donc à couper le neutre...
Si tel était le cas la phase serait présente sur la douille lorsque l'interrupteur serait ouvert et lorsque l'ampoule serait grillée, donc danger! :shock:
L'interrupteur est un dispositif de commande fonctionnelle qui ne doit pas couper le conducteur neutre réf. art 465.1.2 Nfc 15-100. ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
titi0092
De passage
De passage
Messages : 17
Enregistré le : lun. 25 août 2008 18:46
Contact :

Re: simple allumage

Message par titi0092 »

ok c est clair
Merçi pour l info
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 6 invités