Eclairage VTT

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
boidteam
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mer. 6 janv. 2010 13:24
Contact :

Eclairage VTT

Message par boidteam »

Bonjour,
Je post ici car je ne sais pas trop ou le faire ...
Je suis en train de me faire un eclairage pour vtt.
Les eclairages dispo dans le commerce sont soit trop faible ou soit innabordabe ( 300 euros les trucs bien...)

Je pense mettre deux ampoules à DEL de 12V et 3W, ce qui me fera donc 6W d'eclairage.
Pour alimenter les ampoules j'ai une batterie yuasa de 12V et 2.1A/h.

Donc pour calculé mon autonomie je fais comme cela :

Calcule amperage eclairage: I = P / U I = 6 / 12 = 0.5A

Calcule autonomie avec batterie ci-dessus : Ah / I 2.1 / 0.5 = 4.2 heures

Pensez- vous que mon calcul soit juste ? bien sur en théorie et avec une batterie bien chargée et l'éclairage à fond...

Merci d'avance de m'avoir lu.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Eclairage VTT

Message par GAS »

Bonjour,
Vos calculs me semblent justes.
Cependant il vaut mieux ne pas décharger complètement la batterie, et en gardant 50% de charge comptez 2,1 heures. ;-)
Cordialement
GAS